请大家帮我审阅一份宿舍的电气系统
yg13802515954
2007年04月30日 01:17:06
只看楼主

见标题

见标题
e1a269da2fc091cb5c7e.rar
196 KB
立即下载
dengtianl
2007年04月30日 11:54:15
2楼
你标明灯具的控制关系,空调插座与其他插座回路尽量分开标明,系统图S-nAL1~9及S-nAL的断路器电流数要调整,S-nAL1~9的电流计算好象不对.我改了系统图,你看看行不行.
回复
jpr0814@co163
2007年04月30日 12:25:04
3楼
问题在图中标明
回复
gdx8785
2007年04月30日 12:49:08
4楼
S-nAL配电箱中的房A;房B;房C配电回路需要重新计算。
回复
eyu1023
2007年04月30日 14:08:11
5楼
看了一下,个人认为有以下几点:
开水房灯具选用不是很合适,因为开水房湿度比较大,应该用防水防尘灯
动力线路和照明线路应分开
空调插座应该和普通插座分开
开水房设插座就行了,个人觉得没必要非要作个箱子把它给放起来,因为就一个插座
取的需要系数个人觉得比较大
还有,个人认为房间配电箱也没必要设置,直接从层配电箱引线就可以,因为这样无疑增加了配电的级数,同时也增加了成本
走廊灯控制不觉得太远了么?从中间房子出来的人还得黑灯瞎火地跑到走廊尽头去开灯,很不方便,建议采用声光控开关,如果不设这样开关,那么普通开关可多设几个,开关灯方便
回复
无名草1
2007年04月30日 15:46:11
6楼
空调应该是单独回路,空调线路应该用4平方的导线
回复
voldemort2006
2007年05月01日 11:04:55
7楼
首层楼梯入口怎么连个门都没有
回复
voldemort2006
2007年05月01日 11:15:33
8楼
我从施工的角度看,S4-1AL系统图哪有K3这个回路?
回复
voldemort2006
2007年05月01日 12:01:40
9楼
没有应急照明和普通照明的区分
回复
voldemort2006
2007年05月01日 12:15:04
10楼

开水房的热水器是3相,所以设插座不合适,而且我增加个建议,开水房的配电箱最好是明装,为什么大家可以讨论一下,宿舍内的配电箱我觉得也是有必要配的,因为第一呢是为了以后维护时方便,第二呢加入业主需要的话还可以往里加设电表,或者说增加个远程抄表系统也是比较方便的。
回复
voldemort2006
2007年05月01日 12:16:25
11楼
其他的我不想看了,我是个新手,连普通的计算负荷都还不会,希望能找个师傅带带我,我EMAIL:voldemort2006@163.com
回复