我接触约克螺杆机组时间不长,对一些运行参数还不是特别的熟悉,只是掌握了一点皮毛。例如:冷冻水出水温度7度,温差3—5度。冷却水进水32度,温差3—5度。油压差400—600kpa 。冷冻水水泵进出水压差50kpa.整个系统的水压压差是150——200kpa.机组高压设定值1.6mpa 低压设定值0.32mpa. 我不知所掌握的数据是否正确?特别是油压、水压等。还有些什么参数?各位同行师父们能否定不吝指教?
我接触约克螺杆机组时间不长,对一些运行参数还不是特别的熟悉,只是掌握了一点皮毛。例如:冷冻水出水温度7度,温差3—5度。冷却水进水32度,温差3—5度。油压差400—600kpa 。冷冻水水泵进出水压差50kpa.整个系统的水压压差是150——200kpa.机组高压设定值1.6mpa 低压设定值0.32mpa.
我不知所掌握的数据是否正确?特别是油压、水压等。还有些什么参数?各位同行师父们能否定不吝指教?
2楼
冷却水进水温度和冷冻水出水温度都是相对的值.都有5度的温差最好,现有些机型大温差达9度.螺杆机组关还是要多关注油压油温.滑阀的开度,经济器压力.
回复
3楼
谢谢二楼的回复,能否详细的说一下呢?比如机型、多大的制冷量等等
回复
4楼
冷却水进水温度和冷冻水出水温度都是相对的值.都有5度的温差最好,现有些机型大温差达9度.螺杆机组关还是要多关注油压油温.滑阀的开度,经济器压力.
回复
5楼
感谢楼主的分享!
回复
6楼
感谢楼主的分享!
回复
7楼
楼主能制表说明一下吗?很想知道。
回复
8楼
非常感谢楼主的无私奉献!希望论坛有您更精彩!
回复
9楼
回复
10楼
基本参数,保护设定对了:victory: