[原创]你能得几分的答案
yjig
yjig Lv.7
2004年08月04日 20:32:37
只看楼主

现将“你能得几分”的答案贴上,若有不同看法请提出,以便共同探讨。一.填空(每格1分,共65分)1.当电路中的电阻一定时,流过导体的电流与电路两端的电压成 正 比例。2.在A、B、C、O(O是中性线)三相四线的线路中,AO及BO分别接入各1100W的负载,那么中性线的电流是 5 A。(提示:答10A错,因为中性线电流是AO与BO的矢量和)3.两只10欧姆的电阻并联后的阻值是 5 欧姆,若串联后的阻值得是 20 欧姆。

现将“你能得几分”的答案贴上,若有不同看法请提出,以便共同探讨。


一.填空(每格1分,共65分)
1.当电路中的电阻一定时,流过导体的电流与电路两端的电压成 正 比例。
2.在A、B、C、O(O是中性线)三相四线的线路中,AO及BO分别接入各1100W的负载,那么中性线的电流是 5 A。(提示:答10A错,因为中性线电流是AO与BO的矢量和)
3.两只10欧姆的电阻并联后的阻值是 5 欧姆,若串联后的阻值得是 20 欧姆。
4.适用于扑灭电器火灾的灭火器有四氯化碳、二氧化碳 、 1211 、 干粉 。
5.自动空气开关有三种保护形式 欠压 、 过载 、 短路 。
6. 螺纹防松措施有弹簧垫卷 、开槽螺母 、锁固胶、圆螺母止动垫片 、双螺母 、冲边。
7.B型三角带的上口宽度是 17 mm。
8.无功功率单位是Kvar,视在功率单位是 KVA,有功功率单位是 KW 。
9.通常情况下,残余电流保护器的动作电流应< 50 mA,应在 0.1 S以内的时间动作。
10.电机的调速方式有 电磁 调速、 变频 调速 、 变极 调速 、 直流 调速。
11.根据触点的闭合状态,写出4种时间继电器的符号及名称:延时分断常闭 、延时分断常开、延时闭合常闭、延时闭合常开 。
12.功率因素cosφ的最佳补偿范围值是 0.9—0.95 。
13.五芯电缆中的接地线颜色为 黄—绿 色、中性线的颜色为淡兰 色。
14.移动电动工具的导线长度一般不超过 2 M。
15.轴承6306的内径= 30 mm。
16.攻制M8的内螺纹,在钢件上钻孔直径应为6.7 mm,在铸件上钻孔直径应为6.6 mm。
17.1马力= 0.735 KW,1英寸=25.4 mm,1英寸= 8英分,1工程大气压≈ 0.1 MPa。
18.测量电机的绝缘电阻,可用 500 V的兆欧表,其测量阻值至少应大于 0.5 兆欧。(注:版主说此题有错,为此本人查阅了由陈崇源主编的《最新实用电工手册》的3-3-1部分,书中这样解答,新装或长期停用的电机绕组的绝缘电阻,不得小于1M欧姆/KV,380V的电机也就是500V的兆欧表,绝缘值0.5 兆欧。也许他所指的是绝缘等级,绝缘等级是衡量线圈耐温程度的指标,有E、B、F级,通常采用E级,E级是120℃。也许他所指的是耐压试验,电机绕组的试验电压是,2*额定电压+500V。不知以上说法对否,望共同探讨。)
19.每分1400转的工频电机,接入30Hz的变频电源的转速是 840 转。
20.单相100VA的变压器,在24V输出电压时的额定输出电流是 4.2 A。
21.电机的制动方式有 反接 制动、 能耗 制动。
22.在机械零件的非去除材料(非切削加工)表面上,其粗糙度的标注符号是
23.电机的启动电流约是额定电流的 5--7倍。热继电器的整定电流应是额定电流的0.9—1.05倍。
24.按电容器的安装地点来区分,无功补偿有 集中 补偿、分组 补偿、 就地 补偿三种方式。
25. 有一1000KVA变压器,在功率因素0.6时,额定输出功率是 600KW,在功率因素0.95时,额定输出功率是 950 KW。
26. PLC是一新型的电器元件,它的中文全称是 可编程序控制器。
27. 三相12KW电热水器的工作电流是 18.2 A。
28. 电机非直接启动方式有 Y/△、 延边三角形 、自偶减压启动器 、软启动器 。
29. 将三相△连接的电加热器改为Y型,其工作电流将是原来的 1/3倍,其功率将是原来的 1/3倍。
30. M10螺母对应的套筒扳是 17 mm。
二.选择填空(每格1分,共10分)
1.在条件许可前提下,传动链条的张紧边宜在上 ,传动皮带的张紧边宜在下 。
A. 宜在上,B. 宜在下,C. 无要求。
(注:若链条的紧边在下,则链条松边下垂量增大后,链条易与链轮卡死。皮带的松边在上,能增加皮带轮的传动包角。)
2. 的轴与 的孔相配合是属于过渡配合 。
A. 过渡配合,B. 过盈配合,C. 间歇配合。
3.下列螺纹标注中表示螺距等于2的螺纹有那些 M16 、 M20X2 。
A.2-M18,B. M16,C. M20×2,D. M12。
4. 2英寸的镀锌水管,2英寸表示水管的 通径。
A.外经,B.通径,C. 中径。
5. 在75KW的电机上,并联了20KVar的电容,并联后的总电流将降低 ,功率因素将增大 。
A. 增大,B.降低,C. 不变.,D.基本不变。
(注:中型电机功率因素通常在0.85左右,在功率三角形中,因为arccos0.85=31.8度,只要补偿的无功功率不超过tg31.8*75,那么总电流就下降,功率因素就提高。)
6. 负载率为40%的75KW电机,将其接线方式由△改为Y型,那么其工作电流将 降低 ,电机转速将 稍有降低 。
A. 增大,B.降低,C. 不变, D. 稍有降低。
(注:道理同上,负载率愈低,则功率因素愈低,适当的降低电压,可以降低无功励磁电流,提高功率因素。当负载率低于40%时,就可以将其接线方式由△改为Y型,由此降低电压及电流。由于电压下降,导致转矩及转速均稍有下降。)
三.判断题(正确的打V,错误的打X,每题1分,

nlb
2004年08月05日 22:13:00
2楼

用兆欧表测量绝缘电阻来判断电机绕组的绝缘状态有三个要素,分别是:兆欧表的额定电压、规定的绝缘电阻值、绕组温度。

电气试验规程是这样规定的:

1000v以下电机,用1000v兆欧表,常温下(即20度)绝缘电阻不应低于0.5兆欧;

1000v及以上电机,用2500v兆欧表,绕组接近运行温度时(即75度)的绝缘电阻不应低于每千伏1兆欧。“

用兆欧表测量绝缘电阻来判断电机绕组的绝缘状态必须同时考虑绕组温度,在低于零上5度的温度下进行这项测量是不可靠的。高于零上5度时绕组的绝缘电阻率随其温度的升高按指数规律下降,对于非A级绝缘的绕组,其绝缘电阻按下式变化:

Rt1=Rt2÷2的{<(t1-t2)/10>次方}

如测量时的实际绕组温度与规定不符,须按上式换算。

所以,380V的低压电机应用1000伏兆欧表,常温下(20度)其绝缘电阻不应低于0.5兆欧,那么在5度时用上式换算其绝缘电阻就不应低于1.5兆欧了。

这个问题可查阅有关电气绝缘测试技术的专业书。

回复
大鼻山
2004年08月05日 22:47:00
3楼

草草看了一眼,楼主还是花费不少心血呀!我也仅说说跟民用设计有关的若干项:

一、

2)小题的功率因数是多大?C相悬空还是短接?

5)欠压保护改为“接地故障保护”如何?也不太合适~~~

9)50mA改为30mA如何?

10)直流调速改为调压调速如何?

回复
w3556843u
2004年08月06日 06:23:00
4楼

NLB版主所说的依据在此:380V的低压电机应用1000伏兆欧表,常温下(20度)其绝缘电阻不应低于0.5兆欧,那么在5度时用上式换算其绝缘电阻就不应低于1.5兆欧了。


既然有如此详细的电机绝缘测试技术要求,但好些书籍确仍注明着普通380V电机,500V兆欧表,绝缘电阻不应低于0.5兆欧。忽视关键的常温下以及500V兆欧表偏低的问题,这不误导别人啊,但我现在还是知道了。(上次还有一个什么问题,NLB版主只说了一个错,没为我们解释,我看一下再请教你)

回复

相关推荐

APP内打开