一个冷库两种温度是否可以?
lmzc
lmzc Lv.2
2007年04月29日 16:54:19
来自于制冷技术
只看楼主

本人正在建设一座2400平方米,库内净高为4米的冷库。分20个单间。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的库。也就是设计温度0到-18度摄氏。是否可行?设备方面有什么要求? 库板方面我想全部板包括库与库之间的隔断,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,当然为了省钱。不知道是不是可以。 希望有这方面的专家帮我。我的邮箱:cn.huken@gmail.com 这是我自己的工程。希望有人可以帮我。我估计工期从5月-9月。多谢!!

本人正在建设一座2400平方米,库内净高为4米的冷库。分20个单间。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的库。也就是设计温度0到-18度摄氏。是否可行?设备方面有什么要求?

库板方面我想全部板包括库与库之间的隔断,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,当然为了省钱。不知道是不是可以。

希望有这方面的专家帮我。我的邮箱:cn.huken@gmail.com

这是我自己的工程。希望有人可以帮我。我估计工期从5月-9月。多谢!!

免费打赏
lmzc
2007年04月29日 17:05:07
2楼
我就是说,同一套设备两种库温!
回复
wang712
2007年04月30日 17:58:57
3楼
聚苯乙烯的密度最好选用27的,保温性能好些,不要为了当时省钱.
再一个就是20间冷库是不是同时是-18或者是0度的.
设备最好选用螺杆的,因为能无级调节制冷量.
回复
lmzc
2007年04月30日 19:11:45
4楼
非常非常感谢楼上的专业人士的回答。我现在更有信心了。我的冷库在天津,不知道有没有专业的人愿意过来帮我,做我的工程监理,或者给我出出意见也行啊。现在我的问题太多了。