3*{4*(1*240)}电缆敷设
sunstarjz
sunstarjz Lv.2
2007年04月29日 15:59:30
只看楼主

12根1*240电缆我要穿直径100的钢管,.每根管子穿三根。现在我想请教大家,在每根管子中我要穿3跟ABC,还是3根A(或B.C)?如果是3根A(或B.C)那么3根钢管子排放是怎么排放?A B C 还是B A C; C A B?如果是3跟ABC穿一根管子,那么在一根管子中要怎么排放这3根线呢?还请各位指点指点!小弟在此谢过了!

12根1*240电缆
我要穿直径100的钢管,.每根管子穿三根。
现在我想请教大家,在每根管子中我要穿3跟ABC,还是3根A(或B.C)?
如果是3根A(或B.C)那么3根钢管子排放是怎么排放?A B C 还是B A C; C A B?
如果是3跟ABC穿一根管子,那么在一根管子中要怎么排放这3根线呢?
还请各位指点指点!
小弟在此谢过了!
免费打赏
yinggw
2007年04月30日 13:27:48
2楼
一个管只能穿一个回路的线
回复
sunstarjz
2007年04月30日 15:34:46
3楼
那么我在管中怎么放置这三根电缆呢?
有没有具体的排列方式呢?
谢谢!
回复
zhong-wei-jie
2007年05月01日 07:32:36
4楼
你这里应该是三相,每相4根电缆,所以需要分穿4条管子,使每条管子都穿上各相的一根,避免涡流损耗。没有规定电缆在管子中的排布。
回复
malongknowledge
2007年05月01日 23:48:11
5楼
4楼说的很正确,三相分了四根,每个管子里面要装上三根不同相的,防止发热。
回复