6KV柜带电动机,电流互感器测量线圈引在电流端子上,原理图如下白图中左部分:B项带一个电流表,A、C两项与公共端短接。但实际接线有误,A、C两项没有与公共端短接。电机运行一段时间(累计20~30小时)发现该端子排烧毁,B、C项最为严重,应该是B、C两项之间短路造成,照片如下: 问题: 1、B、C两项烧毁是不是由于“电流互感器线圈不可开路,否则产生高压”造成?产生的高压有多高?为什么同样接线和运行的电动机柜没有烧毁端子?
6KV柜带电动机,电流互感器测量线圈引在电流端子上,原理图如下白图中左部分:B项带一个电流表,A、C两项与公共端短接。但实际接线有误,A、C两项没有与公共端短接。电机运行一段时间(累计20~30小时)发现该端子排烧毁,B、C项最为严重,应该是B、C两项之间短路造成,照片如下:
问题: 1、B、C两项烧毁是不是由于“电流互感器线圈不可开路,否则产生高压”造成?产生的高压有多高?为什么同样接线和运行的电动机柜没有烧毁端子?
2、如果是上述原因造成的,端子排烧成那样应该需要不小的能量,但电流互感器容量只有15VA,为什么没 有把电流互感器烧坏?
2楼
自己用画图板画的 难看点 大家将就看看 应该看的懂
回复
3楼
没有人愿意帮忙 还是论坛里的人水平太洼?
回复
4楼
从炼焦的情况看,是电压过高所至,你所画的电路图可能与实际不一样,建议从新检查按标准接线,
回复
5楼
接线没问题,因为现场电流表指示正常,端子烧过以后我把另外两组线圈封口短接了 系统正常。相信就是CT二次开路高压造成的,但还是老问题:高压会有多高?15VA的CT怎么会放出这么大的能量
回复