为什么功率只有18.5KW的电机不允许直接启动了,我的变压器为630KVA。不会对变压器有影响了,还有通常在什么情况下不允许直接启动。
为什么功率只有18.5KW的电机不允许直接启动了,我的变压器为630KVA。不会对变压器有影响了,还有通常在什么情况下不允许直接启动。
42楼
电机配线是否还是按额定电流?18。5KW额定电流36。9A,配线用10平方铜芯线。
回复
43楼
大马拉小车的味道
没问题
实际对网没有什么影响的
回复
44楼
7.5KW就要降压启动,否则压降过大对电路影响较大.
回复
45楼
完全没有问题不知还有什么考虑
回复
46楼
完全可以全压起动,一点问题也没有,
回复
47楼
直接启动没有问题,我55KW的电机就是直接启动的,也没有什么问题.
回复
48楼
同意
回复
49楼
可以直接启动阿,没有必要用降压或其他启动方式
回复
50楼
我想电源是630KVA的变压器所能直接起动的电动机应该大大地大于18.5KW,可能是该电机所带动的机械是惯性较大的负荷(风扇、转鼓粉碎机等)就有必要对电机进行降压起动了。
回复
51楼
我做的水泵75kW以上的才加的软启,其他直接启动了。
回复