消防水泵直接从市政管网吸水
sier1983
sier1983 Lv.2
2007年04月29日 09:29:28
只看楼主

甲方要做管道泵,直接从市政管网上抽水加压给喷淋供不不,在我们这里以前做工程只是听说有规定不允许在市政管网上直接抽水,但是不知道能从那里找到这样的规范要求,问了别人说是在自来水公司的供水条例上有,但是我找了一份上面没有注明不允许在市政管网抽水的条例,请问那位高手能告诉我在那里能找到具体的依据.

甲方要做管道泵,直接从市政管网上抽水加压给喷淋供不不,在我们这里以前做工程只是听说有规定不允许在市政管网上直接抽水,但是不知道能从那里找到这样的规范要求,问了别人说是在自来水公司的供水条例上有,但是我找了一份上面没有注明不允许在市政管网抽水的条例,请问那位高手能告诉我在那里能找到具体的依据.
roverpump
2007年04月29日 16:52:03
2楼
我是在上海做消防泵的,很多项目里都是直接从市政管网上抽水的,没有什么问题.
回复
deadeyel1981
2007年04月29日 17:05:25
3楼
只要当地自来水公司允许,就可以从市政管网上抽水,不过很多地方都是不允许的
回复
lidongming_2190
2007年04月29日 17:31:48
4楼
应该是不允许的
回复
小小法师
2007年04月29日 21:40:00
5楼
上海可以充许,其它地方要争求自来水公司的意见,这样做是为了防止管网出现负压。
回复
ah-wangjun
2007年04月29日 23:10:53
6楼


甲方是外行,你可以让他去自来水公司咨询。
回复
sier1983
2007年04月30日 08:23:19
7楼
甲方很牛的,说不通
回复
2003gxy
2007年04月30日 10:02:27
8楼
只要当地自来水公司允许,就可以从市政管网上抽水,不过很多地方都是不允许的,现在只有上海允许.
回复
lhb2010
2007年04月30日 13:55:46
9楼
是否可以直接吸水,要具体情况具体分析:
1、外网情况
2、市政单位的规定
3、采用设备的情况
回复
wangyongbob
2007年04月30日 13:59:57
10楼
技措第7.4.3里有当市政能满足消防要求,且市政部门同意消防泵可从市政环形干管吸水
回复
tangqiwen168
2007年05月01日 14:13:04
11楼
成都这边我基本上也没看见从市政自来水直接供水的,这边的市政给水主管网压力基本上在3公斤左右,一般来说是不行的.
回复

相关推荐

APP内打开