圆形建筑只在周圈设置避雷带行不行呢。
飘泊的云
飘泊的云 Lv.16
2004年08月03日 10:13:23
来自于防雷减灾
只看楼主

圆形建筑物,在周圈设避雷带,中间突出的设避雷带,按三类防雷设防,请问中间突出构筑物是设避雷针,还是用避雷带?

圆形建筑物,在周圈设避雷带,中间突出的设避雷带,按三类防雷设防,


请问中间突出构筑物是设避雷针,还是用避雷带?

owen@dq
2004年08月03日 10:16:00
2楼

本建筑的的防雷分类

下面是一点建议:

1、竖直敷设的金属管道和金属物体顶端和底端与防雷装置连接;
2、所有进入建筑物的金属管道和金属电缆与等电位连接排做等电位连接;
3、楼顶超过避雷带高度的非金属物体应单独设接闪器保护;
4、内部防雷采用层层等电位的连接方式接地,卫生间应做局部等电位连接,在相关部位预留等电位连接排;
5、弱电设备的供电系统应安装电源SPD;
6、所有通讯、电视等弱电系统均应采取雷电防护措施。

中国之鹰 http://96121.126.com

回复
专业电气人
2004年08月03日 10:53:00
3楼
高层多用避雷针,多层用避雷带就可以了。
回复
飘泊的云
2004年08月03日 11:11:00
4楼

谢谢

回复
hk5201
2007年08月09日 16:27:07
5楼
第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。