关于圆形建筑扭转和竖向不规则!!!
zejiujiegou
2011年01月05日 00:16:37
只看楼主

目前在做一个3层的建筑,轴网布置为半圆形,1层空旷无填充墙,2,3层为食堂。1,按框架结构考虑进行计算,计算结果显示第一振型为扭转,同时位移比满足规范要求。如不改变轴网布置和结构形式,是否可以将扭转做为第一振型?2,根据福建省的规定,对于1层空旷的框架结构,应考虑上层填充墙对刚度的影响,在1层布置剪力墙或支撑。尝试在1层布置了少量剪力墙,第一振型已变为平动。但此时,2层与1层的刚度比(楼层平均剪力与平均层间位移比值)仅为X向0.47;Y向0.44。对此下刚上柔的情况,规范并未给出明确说法,这算竖向不规则吗?

目前在做一个3层的建筑,轴网布置为半圆形,1层空旷无填充墙,2,3层为食堂。
1,按框架结构考虑进行计算,计算结果显示第一振型为扭转,同时位移比满足规范要求。如不改变轴网布置和结构形式,是否可以将扭转做为第一振型?
2,根据福建省的规定,对于1层空旷的框架结构,应考虑上层填充墙对刚度的影响,在1层布置剪力墙或支撑。尝试在1层布置了少量剪力墙,第一振型已变为平动。但此时,2层与1层的刚度比(楼层平均剪力与平均层间位移比值)仅为X向0.47;Y向0.44。对此下刚上柔的情况,规范并未给出明确说法,这算竖向不规则吗?
一个小小3层框架带出的问题,请各位高手指点!!!!!!!!
免费打赏
jilijiong
2011年01月05日 10:12:30
2楼
1.第一振型扭转应属不规则
2.下刚上柔对结构有利,无限制。
回复

相关推荐

APP内打开