【请教】圆形建筑的感烟探测器应该怎么设置?
追逐岁月
2011年03月08日 15:38:57
只看楼主

如:有一平顶圆形建筑房间半径R=5.8m,S=105.7M2,房间高h=5m不考虑室内梁对布置感烟探测器的影响,试问室内探测器该如何布置?按照火灾自动报警系统设计规范中感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径 表8.1.2 提供数据1.按照保护半径计算的话只需要一个探测器就可以了,可是不满足保护面积的要求;2.按照保护面积计算的话需要2个探测器,该怎么布置才能满足保护半径的要求?都放在房间中心么,感觉有点搞,

如:有一平顶圆形建筑房间半径R=5.8m,S=105.7M2,房间高h=5m不考虑室内梁对布置感烟探测器的影响,试问室内探测器该如何布置?
按照火灾自动报警系统设计规范中感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径 表8.1.2 提供数据
1.按照保护半径计算的话只需要一个探测器就可以了,可是不满足保护面积的要求;
2.按照保护面积计算的话需要2个探测器,该怎么布置才能满足保护半径的要求?都放在房间中心么,感觉有点搞,
3.要是布置多于2个的话那规范中的式子N=S/(KA),不久没用了么?

要是说面积大的房间按照N=S/(KA)选取,面积小的按照保护半径选取,那么面积的大小又是怎么个界定法?在哪里能找到依据?

未命名.JPG

免费打赏
babtao
2011年03月09日 11:29:42
2楼
应该放置两个 放置方法个人感觉附件中左图即可 保护面积和保护距离需要同时满足 即在烟感放置完毕后 用保护面积公式和保护半径进行校验 简单地说就是取二者计算所得较大值
回复
woheni2010
2011年03月11日 18:21:29
3楼
迷糊的 照二楼的说 那保护半径到底啥意思啊
回复
99xiong2008
2011年03月12日 09:16:19
4楼
保护半径是给的最大值,如果多设一个,当然是可以的呀!!
回复

相关推荐

APP内打开