2004年08月02日 14:53:59
来自于防雷减灾
只看楼主

单层楼房间为计算机机房,附件(20米左右)有箱式变电站,箱变的接地系统是否与计算机房的联合接地系统(楼房的联合接地:防雷、交流保护地、交流工作地、直流地)共地好,还是分开好,请大家详细讨论讨论?

单层楼房间为计算机机房,附件(20米左右)有箱式变电站,箱变的接地系统是否与计算机房的联合接地系统(楼房的联合接地:防雷、交流保护地、交流工作地、直流地)共地好,还是分开好,请大家详细讨论讨论?

免费打赏
ccs7638
2004年08月05日 15:06:00
12楼

楼主补充:此箱式变压器主要为计算机房供电,变压器距计算机房的联合接地体20M左右 远(可能没有超过20M)。请高手继续讨论呀!

回复
loyal7
2004年08月06日 14:38:00
13楼

分开是TT系统,联合是TN系统,两者没有好坏之分,按实际的适用情况而定。

回复
sjypjp
2004年08月06日 15:29:00
14楼
最佳有幸参加国际铜业主办的"WTO与中国电气设计 全国巡回讨论会",就共用接地的问题请教王厚余老先生,王老答复最好共用!电气安全的关键在于等电位联结,不在于是否共用接地.
回复
ccs7638
2004年08月06日 17:15:00
15楼

请问13楼:分开为何是TT系统呢?能详细解释一下吗? 由箱变到计算机房的总电源电缆在机房的总配电柜做重复接地,这样还是TT系统吗?

计算机机房的总电源电缆做重复接地,把两个地网通过电缆的PE线连接在一起了,这样算共地还是分开?请高手们踊跃发言呀!

回复
盗亦有道
2004年08月06日 21:02:00
16楼







没有特殊性可以共接!
回复
wangzhiqungz
2004年08月09日 12:35:00
17楼
就这个工程,我觉得分开还是比较方便的,我的观点主要是施工方便
回复
ccs7638
2004年08月10日 13:52:00
18楼

建议共地和分开做法的比例几乎1:1。

回复
sxywmx
2004年08月10日 15:40:00
19楼
建议分开做。20米远。完全可以分开做了。
回复
liangjie
2004年08月11日 23:26:00
20楼
共用接地
回复
yoger
2004年08月12日 11:02:00
21楼
有的设备有特殊要求,必须做单独接地,除此之外,都采用联合接地,重要的是等电位!