高手来看看这台空调的故障!!!!!!
whenqun
whenqun Lv.2
2007年04月28日 16:01:54
来自于中央空调
只看楼主

一台5匹春兰空调,使用了6年左右,最近移机加了20米的管道,加足药水后使用了15天能正常制冷.内机和外机在同一高度上.管道上增加了回油弯.但今天开机大概10分钟后出现E6保护.内机蒸发器结霜.判定是缺药水,回气压力2.5公斤.加了大概4到5公斤药水后回气压力没有明显变化,还是2.5公斤.仍然是内机蒸发器结霜.压缩机出气管温度手感在30度左右.压缩机开机时有走液现象.回气管,气液分离器和压缩机结霜.

一台5匹春兰空调,使用了6年左右,最近移机加了20米的管道,加足药水后使用了15天能正常制冷.内机和外机在同一高度上.管道上增加了回油弯.但今天开机大概10分钟后出现E6保护.内机蒸发器结霜.判定是缺药水,回气压力2.5公斤.加了大概4到5公斤药水后回气压力没有明显变化,还是2.5公斤.仍然是内机蒸发器结霜.压缩机出气管温度手感在30度左右.压缩机开机时有走液现象.回气管,气液分离器和压缩机结霜.


希望高手探讨!!!!!!!!拜托了!!!!!!!
免费打赏
wangshuhai888
2007年04月29日 16:13:44
2楼
这种现象应该是液击所造成,检查室内机风量及蒸发器是否埋汰。重新调整制冷济的量
回复
nantianren
2007年05月15日 09:55:20
3楼
确实如2楼所说的,蒸发器结霜首先应该检查蒸发侧的风量是否正常,估计楼主的系统不缺少R22,因为楼主始终没有提到漏点.楼主清洗一下回风过滤网,然后再看出风口风量是否正常!!
回复
jncql
2007年05月16日 17:27:18
4楼
原因如下:
1、你后来加药水不对,加多了,所以排气过热度低,排气温度低
回复
jncql
2007年05月16日 17:31:10
5楼
2、原先原因:室内风量调成高速,可能是风量不足;或者是环境温度偏低,或者你管路加长后药水冲多了
3、一般来说,这种空调不应该加这么长的管道,管道加长后,节流毛细管的流量不足,造成蒸发压力偏低,会产生部分蒸发器结霜现象并造成防冻停机保护,个人认为也可以适当改变毛细管流量,比如稍微截短一点,以增加流量(要考虑管路压力衰减)