菜鸟求助:找“烧毁6台电机”的病因
s.mingyi
s.mingyi Lv.2
2007年04月28日 15:04:23
来自于继电保护
只看楼主

近来连续烧毁6台电机。无缺相,电压412V,415V,411V,其中三台原因找到。其两台为万能转换开关控制的双速电机。一台为控制两相的压力开关,(电机为三相电源)。请各位帮忙找找原因。

近来连续烧毁6台电机。无缺相,电压412V,415V,411V,其中三台原因找到。其两台为万能转换开关控制的双速电机。一台为控制两相的压力开关,(电机为三相电源)。请各位帮忙找找原因。

免费打赏
alibaba9120
2007年04月30日 15:12:22
12楼


看运行电流是怎么变化的,这个有道理
回复
hbhdhb
2007年04月30日 20:29:55
13楼
二楼说的对!应该打开端盖看看,原因很多,具体应该从电气设备到负载设备依次检查分析
回复
langlihao2005
2007年04月30日 21:15:55
14楼
我感觉一方面从电机本身找问题,是不是电机的保护不够好,如:过流保护、断相保护、失压保护、过压保护是否健全;另一方面从你的供电系统找原因,是不是系统中有过电压产生,导致你的电机绕组的绝缘受到破坏,而烧毁电机的。
建议:1、健全电机的过流保护、断相保护、失压保护、过压保护
2、你在电机旁增设一个保护电机的避雷器。这样就安全多了,不会使电机烧毁的。
这样就能保证电机的正常运行,不会烧毁了。
回复
tmg1420
2007年04月30日 22:21:25
15楼
应该吧电机的保护系统更加完善才可以哦`
回复
s.mingyi
2007年05月11日 19:02:10
16楼
感谢各位,原因已经找到,是相续转换]开关破裂,但外面完好。电机换向时接触不良造成。顺便说一下我的电机是铣床上的,负载不稳定。
回复
a2102
2007年05月18日 22:16:41
17楼
学问不是让你去悟倒别人,410左右的电网电压是很正常的,我虽是菜鸟但是我也知道这个情况,应该先看是否负载过大,再看你电机接线和线圈.
回复
bambimwangyi
2007年05月20日 21:45:43
18楼
除了上面那些朋友说的之外,对于双速电机,它是靠绕组连线的改变来变极调速,所以你要检查一下在接线盒处连接片的接法是否正确,有必要时还应打开电机看一下里面的绕组间连接是否正确.对于双速电机这是很重要的.
回复
zyb200800
2007年05月21日 22:10:55
19楼
除了上面那些朋友说的之外,对于双速电机,它是靠绕组连线的改变来变极调速,所以你要检查一下在接线盒处连接片的接法是否正确,有必要时还应打开电机看一下里面的绕组间连接是否正确.对于双速电机这是很重要的.
两台为万能转换开关控制的双速电机操作不当,电机受到冲击太大
回复
wenddaofu
2007年06月03日 23:07:16
20楼
8楼说的很有道理
应该看看一看烧的情况,在确定是什么引起的
会不会是扫膛
回复
hongguo79
2008年03月06日 21:35:56
21楼
三相异步电动机烧坏的原因,只要打开端盖看三相绕组就清楚了:
三相绕组全部烧(发黑),过载或进水;
Y接法烧二相,Δ接法烧一相,为断相(没烧的相断了)。