近来连续烧毁6台电机。无缺相,电压412V,415V,411V,其中三台原因找到。其两台为万能转换开关控制的双速电机。一台为控制两相的压力开关,(电机为三相电源)。请各位帮忙找找原因。
近来连续烧毁6台电机。无缺相,电压412V,415V,411V,其中三台原因找到。其两台为万能转换开关控制的双速电机。一台为控制两相的压力开关,(电机为三相电源)。请各位帮忙找找原因。
2楼
检查负载有无问题,烧毁电机原因主要是过载。检查一下烧毁部位,如是整个绕组烧毁应为过载,如是端部烧毁,应是过压造成绝缘损坏。
回复
3楼
二楼说得很对,电机本身没有问题,应检查负载,同时也应检查线路绝缘.
回复
4楼
电压过高,电压过高在同等负载的情况下,电流加大,电流大发热快,容易烧毁电机。你应该降低电压。
回复
5楼
双速电机要查一下接线是否正确
回复
6楼
三相异步电动机烧坏的原因,只要打开端盖看三相绕组就清楚了:
三相绕组全部烧(发黑),过载或进水;
Y接法烧二相,Δ接法烧一相,为断相(没烧的相断了)。
回复
7楼
烧毁电机的病因:
1.过载或间断过载。2.缺相或间断缺相.测一下运行时的电流就知道了.3.电压并不算太高,基本正常.它不是烧毁6台电机的原因!
回复
8楼
首先你要仔细检查已烧毁的电机线圈,看具体是什么损坏了,再根据情况来分析是什么原因造成的.
如果端部严重烧坏,很黑,应该是过载.(电压特别高也可能出现这种现象)
只烧坏一相或两相绕组,一般是缺相造成.
如只有局部的地方绝缘损坏,就可能是电压高引起.
还有如果是转子扫膛引起电机烧毁,就是轴承或轴有问题了.
回复
9楼
你应该提供电机额定功率,额定电压,电机的接线是Y还Δ,负荷功率,以方便大家判断。否则大家都在猜测而已。
回复
10楼
电压过高,电机是否过载,用了多长时间了,接线是否有问题??
回复
11楼
二楼说的对!应该打开端盖看看,原因很多,具体应该从电气设备到负载设备依次检查分析。
回复