屋顶有12台制冷量为85KW的空调机组,1.请问是否需要在本建筑物内设控制柜?2。如何引线?是引12路那还是几台合起来引一路那或是12台总共引一路那?请大家指教

屋顶有12台制冷量为85KW的空调机组,1.请问是否需要在本建筑物内设控制柜?


2。如何引线?是引12路那还是几台合起来引一路那或是12台总共引一路那?
请大家指教

免费打赏
w3556843u
2004年08月01日 06:41:00
2楼
以下是引用111在2004-8-1 0:14:00的发言:

屋顶有12台制冷量为85KW的空调机组,1.请问是否需要在本建筑物内设控制柜?


2。如何引线?是引12路那还是几台合起来引一路那或是12台总共引一路那?
请大家指教



设置独立的空调控制柜,并且分别12回路供电,我估计该系统还应该有循环水泵的供电,问下暖通专业!
回复
111@dq
2004年08月01日 21:14:00
3楼
设置独立的空调控制柜,那的进多大的线啊。利用母线的话变电所又不在建筑物内。
回复
yjzllyjzll
2004年08月01日 22:08:00
4楼
可以分四路进线,空调机旁设四个配电柜,再配出线,但最好要在进户点设断开点,比如刀开关
回复
LMG2002
2004年08月02日 14:51:00
5楼
赞同4楼
回复
111@dq
2004年08月02日 21:09:00
6楼
‘分四路进线,空调机旁设四个配电柜’可是空调机组在室外屋顶上,要加配电柜的话也加在室外吗?
回复
poplhx
2004年08月02日 21:50:00
7楼

我的做法

配电箱设置在室内

在室外的楼顶设置开关刀闸

回复
shenfg
2006年08月17日 14:34:28
8楼
制冷量为85KW,总配电量约为50KW,可以分路设计