请教小区火灾报警方案
刀子
刀子 Lv.3
2004年07月31日 00:00:53
来自于防雷减灾
只看楼主

小区概况如下:一个地下商场,二层,1万平米,4个高层综合公寓楼。设一个消防水泵房。各高层以地下商场为中心呈圆形分布,半径50米。现在是向土建提一个总的消防控制室呢,还是每个单体独立设消防控制室??前者系统是否为设一个总火灾报警控制器,所有单体的报警总线回路、消防电话、广播系统、联动控制,都由此控制器引出?如每个单体都设消防控制室,那么系统组成是怎样呢?请高手指点,谢谢!!

小区概况如下:一个地下商场,二层,1万平米,4个高层综合公寓楼。设一个消防水泵房。各高层以地下商场为中心呈圆形分布,半径50米。


现在是向土建提一个总的消防控制室呢,还是每个单体独立设消防控制室??前者系统是否为设一个总火灾报警控制器,所有单体的报警总线回路、消防电话、广播系统、联动控制,都由此控制器引出?如每个单体都设消防控制室,那么系统组成是怎样呢?


请高手指点,谢谢!!

免费打赏
zjuut
2004年07月31日 08:48:00
2楼
前者设一个报警控制系统(容量较大后),后者设五个报警控制系统(容量因分散染较小),合与分的今后管理效果与该小区今合的管理模式有极大关系,你可想象一下,前者与后者对今后所需熟练管理人员的数量区别是很大的,特别由于目前人员的流动性和知识的特殊性,希多考虑效果.
回复
刀子
2004年08月01日 19:25:00
3楼

多谢指点,希望大家多给点意见。

回复
czhh918
2004年08月01日 20:48:00
4楼

1.前一个地下商场设一个消控中心内设计集中报警器+区域报警,4个高层综合公寓楼可以设四个区域报警和集中报警器连接

2.前一个地下商场设一个消控中心内设计集中报警器;4个高层综合公寓楼可以设一个消控中心内设计集中报警器,另外设四个区域报警,其中一个区域报警就设在消控中心内.(也就是说一共需要二个消控中心这样以后方便商场和住宅之间可以分开管理)

回复