请教高压电房的降温问题!
nhshouxin@co163
2007年04月27日 22:20:36
来自于中央空调
只看楼主

本人涉及一个高压变电房的降温问题,变压器容量为2200KV(超负荷使用),面积大概30平方米,设备的表面温度达60度以上,房间温度42度左右,现在采用通风散热的方法降温(4把牛角扇直吹,还有轴流风机换气),但是效果不理想,想使用空调降温,但发热量实在太大了,装了一台5匹的空调效果还很不理想,我估计再加装效果也不是很好,请问还有那位大侠有更好的解决方案?

本人涉及一个高压变电房的降温问题,变压器容量为2200KV(超负荷使用),面积大概30平方米,设备的表面温度达60度以上,房间温度42度左右,现在采用通风散热的方法降温(4把牛角扇直吹,还有轴流风机换气),但是效果不理想,想使用空调降温,但发热量实在太大了,装了一台5匹的空调效果还很不理想,我估计再加装效果也不是很好,请问还有那位大侠有更好的解决方案?
免费打赏
wangyou0316
2008年10月10日 09:37:36
2楼
4把牛角扇直吹无效,需考虑把变压器产生的冷负荷带走;轴流风扇换气是对的,但要考虑空气对流,如风扇附近即有进风口,就造成气流“短路”。
回复

相关推荐

APP内打开