用户反映电压偏底,变压器档位应该升高还是降低啊? 请解释一下 !!谢谢!!!!
用户反映电压偏底,变压器档位应该升高还是降低啊?
请解释一下 !!谢谢!!!!
12楼
我在变电站工作,要解决二次电压低的问题,就要降低档位,例如你现在在五档,那就应该变到四档,如果电压还没有到达预定值,那就要再变三档。直到到达为止,但是每次间隔必须在半小时以上,不能连续操作。
回复
13楼
非常好!
回复
14楼
9楼的话说得很对了.要根据变压器的实际情况来.但是有要记隹的是,变压器是根据变比来的,变比越大,输出电压越低,
回复
15楼
我们有一个站两台变压器档位就是反的,要根据实际情况!!
回复
16楼
需要看实际的变压器标志和调节参数,不要在论坛上听一概而论.
回复
17楼
需要看实际的变压器标志和调节参数 ,不要在论坛上听一概而论。
回复
18楼
路过,学习了!
回复
19楼
看到了这个帖子受益匪浅
变压器参数 确实要仔细看过,变压器还分升压和降压变压器,根据实际数据和物理原理再分析,
诸位做工程的老师的确严谨,佩服佩服!
回复
20楼
需要看实际的变压器标志和调节参数
回复
21楼
一般变压器有-5%,+5%和400抽头。选择负5%能够在不增加其他设备的情况下提高变压器的输出电压。但是,一定要注意,该变压器是否是有载调压变压器。若不是,必须停电,甩开所有负荷方可改变变压器抽头。
回复