变压器有载调压问题!急!!!!
zpchinaboy
zpchinaboy Lv.2
2007年04月27日 17:13:32
来自于变压器
只看楼主

用户反映电压偏底,变压器档位应该升高还是降低啊? 请解释一下 !!谢谢!!!!

用户反映电压偏底,变压器档位应该升高还是降低啊?

请解释一下 !!谢谢!!!!
免费打赏
tsgylxdyl
2007年07月08日 09:44:30
22楼
注意,调完以后要保证分接开关结出良好,并且要用微欧计测量电阻。
回复
gentlguo
2007年07月08日 11:14:37
23楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
回复
cl.zhang
2007年07月09日 10:16:30
24楼
我在变电站工作,要解决二次电压低的问题,就要降低档位,例如你现在在五档,那就应该变到四档,如果电压还没有到达预定值,那就要再变三档。直到到达为止,但是每次间隔必须在半小时以上,不能连续操作。

相信变电站工作的同事!
回复
tslk26
2007年07月09日 15:40:03
25楼
就当要降低档位,一般是三个档,例如你现在二档,那就应该变到一档.
回复
wangtao_1999
2007年07月09日 16:53:13
26楼
学习了啊
回复
song7245
2007年07月09日 19:09:32
27楼
在变压器那里,住高调二级就差不多了!假如原来是1与2边的,就改为2与 3连的就好了!
回复
zym5588
2007年07月09日 19:26:47
28楼
般变压器有-5%,+5%和400抽头。选择负5%能够在不增加其他设备的情况下提高变压器的输出电压。但是,一定要注意,该变压器是否是有载调压变压器。若不是,必须停电,甩开所有负荷方可改变变压器抽头。
回复
wqh26
2007年07月09日 22:49:31
29楼

答案正确,顶!
回复
binzi0017
2007年07月10日 09:38:45
30楼
应该是调低档,K=N1/N2=U1/U2=I2/I1,
由于变压器是一次可调二次固定的降压变,所以当一次电压不变要使二次电压升高就要减小变比既减少一次匝数。
∵ U1不变 U2增大 , U2 = U1/K
∴ K 变小
又∵ K变小 N2不变
∴ N1变小
注释
K ― 变压器变比
N1、N2 ― 变压器一、二次匝数
U1、U2 ― 变压器一、二次电压
I1、I2 ― 变压器一、二次电流
调分接开关就是一个改变变压器变比的过程,当档数越大就是变比越小,相反档数越小变比就越大!
回复
kingwfs
2007年07月10日 17:20:53
31楼
过路客!!学习!!!
回复

相关推荐

APP内打开