有没有规范要求地下室预埋管不能用KBG管的
luohuan
luohuan Lv.7
2007年04月27日 13:35:00
只看楼主

有没有规范要求地下室预埋管一定不能用KBG管的? 我做的一个项目是预埋给消防广播用的管子,监理说不能用KBG管,一定要用G管,我就想问问有没有规范的,或者说如果非要用G管,对G管有什么壁厚之类的要求?大家在地下室里预埋都用的什么管子?

有没有规范要求地下室预埋管一定不能用KBG管的?
我做的一个项目是预埋给消防广播用的管子,监理说不能用KBG管,一定要用G管,我就想问问有没有规范的,或者说如果非要用G管,对G管有什么壁厚之类的要求?
大家在地下室里预埋都用的什么管子?
众意茗茶
2007年04月27日 19:58:56
2楼
有没有规范要求地下室预埋管一定不能用KBG管的?对于这个说法,好象并没有规范规定哦;
回复
众意茗茶
2007年04月27日 20:17:26
3楼
1.0.2 本规程适用于我省新建、改建和扩建的建筑工程中采用KBG电导管组成的1kV及以下电线管路敷设的施工及验收。
1.0.3 采用KBG电导管的适用范围:
1 用于室内干燥场所,不得用于潮湿、露天、有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所;
2 使用场所的环境温度为-15℃~+40℃。
1.0.4 在施工中,KBG电导管的预埋应与建筑工程同步进行。在敷设安装前,应认真做好技术交底,安装人员应熟悉操作要领,敷设安装时应严格执行相应的安全技术措施。
1.0.5 KBG电导管用于消防线路敷设时,尚应符合现行有关消防标准规范的规定。
回复
gdx8785
2007年04月27日 20:28:25
4楼


监理说得没错,因为KBG管的壁厚达不到要求
回复
hbjgfpg
2007年05月04日 11:58:39
5楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
luohuan
2007年05月08日 16:40:51
6楼
现在又有了最新的说法了,地下室非人防区域可以用KBG管,强电在地下室用的都是KBG管。
《人民防空地下室设计规范》 7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
根据上面这条,也只能看出在人防非人防之间的密闭墙上有要求,非人方区域的就没了,不知道还有哪位有更详细的说法吗?
回复
qdxf_2008
2008年07月08日 08:50:49
7楼

这个是哪的规范呢
回复
bqg
2008年07月08日 12:47:12
8楼

是啊,我也想知道这是哪个省的规程。:hug:
回复
iken808
2017年11月30日 13:13:04
9楼

KBG国标厚度是1.6,规范要求地下室不能低于2.0,
回复

相关推荐

APP内打开