静态补偿和动态补偿区别?
wangmin2007
2007年04月27日 12:43:17
只看楼主

请教静态补偿和动态补偿区别?

请教静态补偿和动态补偿区别?
免费打赏
wangmin2007
2007年04月28日 09:21:42
2楼
请大家指点
回复
lixiyun
2007年04月28日 18:21:59
3楼
我不知道你说的是否是这个,电容补偿柜有两种补偿方式,1,手动补偿,就是人为的开几路固定补偿,比如50KVar.这种补偿不随外界感抗变化而变化,补偿好坏由电工手动调节.(静补偿).2,由功因素表自动控制,补偿容量随外界感抗变化而变化,功因率大于0.95以上.(动补偿).
回复
macore
2007年04月29日 09:30:38
4楼
3楼说的自动与手动的区别.静态与动态的区别在于1.电容器投入与切出那一刻的区别:动态是零电压投入,零电流切出(防过电压对电容器的损害);静态是以控制器的动作时间为依据进行投切.2.再就是反应速度,动态较静态要快的多(具体以控制器的型号而有所不同).抛砖引玉,见笑.
回复
jmake2006
2007年04月29日 11:01:07
5楼
同意4楼
不过现在市面上的所为动态的基本上属于瞬时投切方式.实际就是一套快速随动系统,控制器一般能在半个周波至1个周波内完成采样、计算,在2个周期到来时,控制器已经发出控制信号了。通过脉冲信号使晶闸管导通,投切电容器组大约20-30毫秒内就完成一个全部动作.
具体的动态应该是用LC串接法原理.
这种方式采用电感与电容的串联接法,调节电抗以达到补偿无功损耗的目的。从原理上分析,这种方式响应速度快,闭环使用时,可做到无差调节,使无功损耗降为零。从元件的选择上来说,根据补偿量选择1组电容器即可,不需要再分成多路。既然有这么多的优点,应该是非常理想的补偿装置了。但由于要求选用的电感量值大,要在很大的动态范围内调节,所以体积也相对较大,价格也要高一些,再加一些技术的原因,这项技术到目前来说还没有被广泛采用或使用者很少
回复
wangmin2007
2007年04月29日 14:27:15
6楼
谢谢大家指点!我刚找了一点资料:

延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。

瞬时投切方式即人们熟称的"动态"补偿方式,应该说它是半导体电力器件与数字技术综合的技术结晶,实际就是一套快速随动系统,控制器一般能在半个周波至1个周波内完成采样、计算,在2个周期到来时,控制器已经发出控制信号了。通过脉冲信号使晶闸管导通,投切电容器组大约20-30毫秒内就完成一个全部动作,这种控制方式是机械动作的接触器类无法实现的。动态补偿方式作为新一代的补偿装置有着广泛的应用前景。
回复
gao428
2007年05月05日 23:28:11
7楼
看看标准是怎么定义的?
JB/T 9663-1999《低压无功功率自动补偿控制器》
3.9 静态无功功率补偿 static reactive power compensation
一种延时时间较长(其延时时间一般不小于5 s)的无功功率补偿,它主要应用于负载变化较慢的场合。
3.10 动态无功功率补偿 dynamic reactive power compensation
一种延时时间很短(其延时时间一般不大于5 s)的无功功率补偿,它主要应用于负载变化较快的场合。

回复
wangmin2007
2007年05月15日 09:44:09
8楼
谢谢指点!
回复