带短延时保护的电缆热稳定校验时间的确定
rencom886@co163
2007年04月27日 12:38:07
只看楼主

工业配电手册上说,对于短延时保护的线路,其电缆一般很大,不需要做校验。如果要做校验,其短路电流持续时间如何确定。是延时时间(比如0.2S)+断路器的全分断时间吗

工业配电手册上说,对于短延时保护的线路,其电缆一般很大,不需要做校验。
如果要做校验,其短路电流持续时间如何确定。
是延时时间(比如0.2S)+断路器的全分断时间吗
免费打赏
rencom886@co163
2007年05月21日 20:43:58
2楼
都快沉到大西洋底了,自己顶一下
回复
sheshi38du
2007年05月21日 21:21:38
3楼
你的理解正确……
回复
rencom886@co163
2007年05月21日 21:23:53
4楼
谢谢,终于有人给个答复了,快一个月了都
回复
rencom886@co163
2007年06月03日 21:49:19
5楼
(4)短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器全分闸时间之和。对电动机等直馈线,应采取主保护时间;其他情况,宜按后备保护计。