漏电断路器的漏电动作时间\短路动作时间\过载动作时间是一个值还是应该分开标注?

漏电断路器的漏电动作时间\短路动作时间\过载动作时间是一个值还是应该分开标注?
免费打赏
autoqc@co163
2007年06月05日 22:19:22
2楼
不知楼主指的动作时间是哪个时间,因为它们都不同的概念的,而一般断路器都不标注短路动作时/过载动作时间,需要在样本上查找.
回复
duanjiantcl
2007年06月08日 10:45:56
3楼
当然不一样。漏电保护器分断时间分为:
1 直接接触补充
IΔn≤ 0.03A
In=任何值
1倍IΔn 为0.2S
2倍IΔn 为0.1S
0.25A 为0.04S
2间接接触
IΔn大于等于 0.03A (大于等于的符号搞不出来了,对不起)
In=任何值
1倍IΔn 为0.2S
2倍IΔn 为0.1S
5倍IΔn 为0.04S
延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,IΔn >0.03A
延时时间的优选值为:0.2、0.4、0.8、1、1.5、2S。


回复
duanjiantcl
2007年06月08日 10:48:00
4楼
短路特性,和过载特性一般样本上都比较详细,这里就不说了,(本人办公软件实在使用的不怎么样)
回复
xuwen19812003
2007年07月02日 22:02:49
5楼
3楼厉害!!!!!!!!!!!!!!
回复