采用变频供水,屋顶消防水箱的阀门如何选择
ruanwu2001
Lv.2
2007年04月27日 09:42:06
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请前辈们指导下啊
请前辈们指导下啊
免费打赏
jjplj
2007年04月27日 13:18:26
2楼
出水管止回阀,闸阀
回复
lufei
2007年04月27日 14:00:17
3楼
消防也是变频供水?楼主讲清楚一点啊。
回复
ruanwu2001
2007年04月27日 15:07:35
4楼
目前是把消防水箱的进水管接入了给水系统,这样做可行吗?~~如果可以进水管的阀门怎么选择呢?
回复
icebergchao
2007年04月27日 15:09:33
5楼
?消防用变频还是给水变频啊?
晕了
回复
ruanwu2001
2007年04月27日 16:52:52
6楼
是给水变频,消防水箱的进水管也接到给水系统上了 差不多就是图上连的那样
回复
jjplj
2007年04月27日 16:57:36
7楼
连进水管也画的话那画的不对了,分开画啊,进水管设浮球控制阀,或电磁阀;
回复
ruanwu2001
2007年04月27日 17:02:38
8楼
请问一下是该如何分开呢?~水泵后就分开吗?
回复
相关推荐
浅析高层建筑屋顶安装消防水箱要注意的问题
建筑消防给水
2014-07-09 09:57:08
屋顶消防水箱有给水当量吗?
建筑给排水
2014-04-17 10:21:43
屋顶消防水箱进水管需要单独设泵加压,不能从生活给水上接
建筑消防给水
2014-04-16 15:58:32
关于屋顶消防水箱补水采用什么水源问题~!~!在线等~!急~!~!~!
建筑消防给水
2013-11-20 14:35:18
一体式屋顶消防水箱详图
给排水工程施工图
2013-10-12 12:44:44
屋顶消防水箱是否必须设置一个房子保护既所谓的水箱间
建筑消防给水
2013-09-17 11:39:11
高层建筑屋顶安装消防水箱要注意的问题
建筑消防给水
2013-08-30 14:01:53
请教大师:关于屋顶消防水箱间的问题
建筑消防给水
2013-07-27 12:01:23
高层建筑屋顶消防水箱浅议
建筑施工
2013-07-24 17:33:28
消火栓稳压泵设置在屋顶消防水箱旁呢 还是设在水泵房好呢
给排水工程施工图
2013-07-13 04:07:24
有关超高层消防分区,消防水箱共用屋顶最高处消防水箱问题
建筑消防给水
2013-07-09 08:50:21
某工程泵房及屋顶消防水箱施工图纸
给排水工程施工图
2013-07-02 11:02:48
某工程泵房及屋顶消防水箱图纸
给排水工程施工图
2013-07-02 11:02:48
屋顶的消防水箱可以和生活水箱一起共用吗
建筑消防给水
2013-05-29 11:27:47
六层建筑带消防水池 喷淋 屋顶消防水箱 室外pe80给水管选择多少压力的合适啊
建筑给排水
2013-03-13 10:26:06
屋顶消防水箱(箱泵一体化设备)可以放在室外不做水箱间么?
建筑消防给水
2013-02-01 11:08:29
请教屋顶消防水箱支墩高度的问题
建筑给排水
2013-01-11 13:29:58
不加压的室内消火栓是否需要设置屋顶消防水箱?
建筑消防给水
2012-12-10 09:43:18
屋顶消防水箱距稳压管止回阀距离的问题
建筑消防给水
2012-11-15 18:07:00
请问下如果选用K=115的喷头,屋顶消防水箱间的稳压设备该怎么选型?
建筑消防给水
2012-09-21 11:17:30
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开