[求助]时间继电器和交流接触器的区别
substsend
substsend Lv.2
2004年07月28日 17:42:09
来自于继电保护
只看楼主

我是一菜鸟,对接触器和继电器基本不了解,它们有什么区别?

我是一菜鸟,对接触器和继电器基本不了解,它们有什么区别?
免费打赏
残剑飞雪
2004年07月28日 19:09:00
2楼
用途不同:接触器带较大负载,从6A--1000A不等,在主回路使用;继电器接点一般都是380V5A,在控制回路使用。
回复
leedreamfly
2004年07月28日 20:07:00
3楼

接触器系统中接通和分断电路

继电器主要用于扩展接点

回复
cqlm761207
2004年07月28日 21:29:00
4楼
时间继电器是得电(失电)延时动作。额定电流一般为5A。
回复
zxy
2004年07月29日 18:04:00
5楼
接触器一般用于主回路中,而继电器一般用于二次回路中,用于反映某种量的变化。如时间继电器反映时间的变化,电压继电器反映电压的变化,电流继电器反映电流的变化等,中间继电器一般用于扩展触点。
回复
cm365
2004年07月29日 21:39:00
6楼
大家说得真好!
回复
长河落日
2004年07月30日 10:14:00
7楼
保护与非保护
回复
wyxsacf
2006年04月10日 19:54:13
8楼
接触器其实也就是继电器的一种,不过接触器是接通主回路,触点的容量大。所谓继电器触点容量比较小,一般不会超过5A,主要是用在控制回路,用来放大信号用的(是放大回路的路数,不是功率放大器放大信号,呵呵,可能我说的不太准确)。至于有几个接线端子,那也不一定,一般接触器有三个主触点,用来通过主回路电流,有两组辅助触点用来实现自锁或互锁。
继电器是用在二次控制回路的,或者是作为中间转换作用,还就是用于小容量触点的控制信号的触点扩容。比如说PLc输出,如果是要控制一个大电流的接触器的话,容易使PLC中的小继电器触点烧毁,最好是在PLC和大电流的接触器之间加一个继电器。

接触器和继电器的原理是一样的,但有区别,接触器触点的容量大,它可以直接带负载,它的主触点带的电流范围从5A-400A,对于不同的负载,电流需选用不同的规格;它的主触点一般是三付,辅助触点从2-6付不等,可选用,一般是4付(两开两闭)。直流接触器主触点就两付,电流范围小5-100A,辅助触点同交流。
继电器触点容量比较小,从1A-10A不等,一般是5A的,主要是用在控制回路,不宜带负载;它的类别比较多,分中间、时间、信号、同步、冲击、电压、电流、重合闸、差动等百十种,它的作用是为实现保护和自动控制,在自控中用的较多是中间继电器;它的触点可从1付到20付,可根据需要选择。
还有什么问题吗?
回复
ctlizheng
2008年06月28日 09:19:54
9楼
真是好东西啊,以后找资料方便多了!
回复
ctlizheng
2008年06月28日 09:33:02
10楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复

相关推荐