[求助]
zrfwjh
zrfwjh Lv.2
2004年07月28日 16:23:11
只看楼主

请问各位大侠,关于排烟风机的配电箱内,设计所说的预留消防中心手动应急控制是否是指消防中心需设启,停按钮?

请问各位大侠,关于排烟风机的配电箱内,设计所说的预留消防中心手动应急控制是否是指消防中心需设启,停按钮?

免费打赏
luozi8250
2004年07月28日 16:52:00
2楼

是这个意思:

PS:设计应该画出的!

回复
zrfwjh
2004年07月29日 08:10:00
3楼

多谢2楼的!现在的设计图纸大都没二次原理,就这么写一句,让人好难理解!

回复
luozi8250
2004年07月29日 10:13:00
4楼
不是的,一次图就应该表示的(至少应该有管的)!!
回复
zrfwjh
2004年07月29日 11:06:00
5楼

K1 WDZBN-BYJ-2X2.5-DG20-PM就是控制线?

但这么多要求:预留FA接口,280度防火阀与风机联锁控制,预留消防中心手动应急控制,只有2根线会不会太少?