风管下腹部喷头能用异径弯或者异径三通吗?
fox777
fox777 Lv.2
2007年04月26日 21:13:36
只看楼主

在地下室施工时,风管下腹部喷头我是用25管引到风管下用25*15异径弯直接喷头 或者主管在风管下走用50*15的异径三通直接接喷头.我觉得这不违反规范,规范就写喷淋支管不小于25啊!但是监理一定说要用弯头翻下,套短丝,再用大小头,然后接喷头. 请问各位大虾我的做法可以吗?是否违反规范?如是请指出!谢谢

在地下室施工时,风管下腹部喷头我是用25管引到风管下用25*15异径弯直接喷头 或者主管在风管下走用50*15的异径三通直接接喷头.我觉得这不违反规范,规范就写喷淋支管不小于25啊!但是监理一定说要用弯头翻下,套短丝,再用大小头,然后接喷头. 请问各位大虾我的做法可以吗?是否违反规范?如是请指出!谢谢
ah-wangjun
2007年04月26日 22:39:21
2楼
没有明白监理的意思,我觉得你做得不错,一个喷头的话,DN25的管子接出应该是的够的,但是如果很长就有点问题了,主要还是因为水损较大。
回复
yanglan
2007年04月27日 00:19:13
3楼
我认为第二种比较好
回复
jjplj
2007年04月27日 08:44:51
4楼
监理懂个屁啊
回复
水妖
2007年04月27日 14:38:00
5楼

呵呵,兄弟很大意见啊.
不过直接接喷头的话两种方法都可以啦.
回复
fox777
2007年04月28日 23:10:32
6楼
争论主要在用25*15的异径弯和50*15的异径三通上,监理认为用弯头或者三通只能变25的再套短丝、大小头、碰头!
他也拿不出东西,但坚持要我去设计院认可!哎。。。。设计基本是不会签字的,翻吧好大一块人工啊!

各位大虾有没有证明此种方法可行的依据啊!是不是要经水压力计算???请指教
回复
水妖
2007年04月29日 10:01:30
7楼
从水头损失上和水流情况分析,25*15的异径弯都没问题,看来监理的工作没做好啊.
回复

相关推荐