关于人防电站的一些问题
wuyu170
wuyu170 Lv.2
2007年04月26日 18:37:36
来自于通风排烟
只看楼主

人防的区域电站设置在物资库内,电站控制室的新风可以直接从物资库取风而不必设滤毒通风装置吗,物资库不是也是清洁区吗?还是电站控制室除非是在人掩区内,否则必须设置滤毒通风?

人防的区域电站设置在物资库内,电站控制室的新风可以直接从物资库取风而不必设滤毒通风装置吗,物资库不是也是清洁区吗?还是电站控制室除非是在人掩区内,否则必须设置滤毒通风?
toplhc
2007年04月27日 10:50:57
2楼
战时电站控制室必须设滤毒通风
回复
cuiyanli0504
2007年05月02日 10:13:46
3楼
1、首先人防内电站不可以设在物资库里。
2、物资库战时只设两种通风方式 ,物资库允许轻度染毒 。
3、人防电站要设独立进排风系统。战时只设一种清洁通风。 
回复
wmc_163
2007年05月20日 16:49:50
4楼
首先应明却柴油机电站区域是可以染毒的,控制室区域是不许染的。
1.如柴油机电站设在物资库内(或人员掩蔽所内),柴油机电站区域应设独立的进、排风消波系统;控制室区域新风可由物资库引入(物资库是不染毒的)。如柴油机电站
2.如柴油机电站独立设置,柴油机电站区域应设独立的进、排风消波系统;控制室区域应设独立的进、排风消波、滤毒系统。
回复
jiewoo
2008年11月06日 19:10:28
5楼
如果电站一定要与物资库相结合,则控制室一定要单独设计滤毒通风,不能由物资库提供新风
回复

相关推荐

APP内打开