今天看220KV定值报告单发现开关重合闸"检同期" " 检无压" "不检直接重合"都在退出只有"不对应启动重合闸"在投入我就有点糊涂了,既然又不见同期,又不检无压,而且也直接重合也不投那不对应启动重合闸了靠什么依据呢?假设A相跳闸了,那么是不是鉴定出来不对应了,就立即重合了吗?那样不还是"不检直接重合吗"?请哪位老师给偶解释一下,谢谢了

今天看220KV定值报告单

发现开关重合闸"检同期" " 检无压" "不检直接重合"都在退出

只有"不对应启动重合闸"在投入

我就有点糊涂了,既然又不见同期,又不检无压,而且也直接重合也不投

那不对应启动重合闸了靠什么依据呢?假设A相跳闸了,那么是不是鉴定出来不对应了,就立即重合了吗?那样不还是"不检直接重合吗"?请哪位老师给偶解释一下,谢谢了
免费打赏
mqscu
2007年04月26日 19:19:15
2楼
"检同期" " 检无压" "不检直接重合"∩"不对应启动重合闸"是不是启动条件呢?
回复
yllqx
2007年05月06日 13:22:48
3楼
"不对应启动重合闸"仅在线路投单重时.
回复
t_yf18
2007年05月06日 16:40:39
4楼
以前老式的线路重合闸都是用断路器与控制开关位置触点的不对应来启动的。现在多用检同期或检无压的。在实际使用中,有两套重合闸装置的(如不对应启动和保护装置或专门的重合闸装置检定同期或无压),规定两套重合闸都应投入,但其出口压板只能投一个。
回复