dy2100
dy2100 Lv.2
2007年04月26日 11:54:05
只看楼主

自己设计的系统图(本人是结构专业的),请各位大师指点下:1、我家的房子配电箱只能装20位,而配电箱里放不下,是否可将一般插座换成1P的空开?2、KFS已经设置总开45N-63A/2P的30mA漏电开关,是否要换成100mA的漏电开关?3、我想加防雷器,应怎样选型和设置?谢谢!

自己设计的系统图(本人是结构专业的),请各位大师指点下:
1、我家的房子配电箱只能装20位,而配电箱里放不下,是否可将一般插座换成1P的空开?
2、KFS已经设置总开45N-63A/2P的30mA漏电开关,是否要换成100mA的漏电开关?
3、我想加防雷器,应怎样选型和设置?
谢谢!

1177559649217.jpg

免费打赏
polophoto
2007年04月26日 15:46:45
2楼
1.不知道你的房子是多大的,要考虑一下两个一般开关回路是不是多了?需要空调的房间是不是挨着?可以考虑将空调回路合并一下,根据容量重新选择一下开关。这样就能省好几位的箱体空间了。
2.你图上的不就是100毫安的开关么?什么意思?
3.C65N C20A 2P配合STD 10KA 1P+N,施耐德产品。

供参考
回复
dy2100
2007年04月26日 16:02:50
3楼


谢谢!我没有说清楚,我的房子约120M2,已经布完线了,现在发现配电箱装不下:
1、“是否可将一般插座换成1P的空开”,意思“一般插座"是不要漏电开关,只用空开可不可行?空调单独设回路,是为了防止万一某个空调出现问题,不影响其他空调。
第二点“KFS已经设置总开45N-63A/2P的30mA漏电开关,是否要换成100mA的漏电开关?”我的意思是现有的总开是45N-63A/2P的30mA漏电开关,是否一定要按设计换成100mA的漏电开关?
3、我想加防雷器,是不是设在总漏电开关后,C65N-C63A/2P应怎样选型和设置防雷器
多谢指教,还望详细指点!
回复
老灰兔子
2007年04月26日 23:45:41
4楼
你们都没有做过电工,设计出来的东西都不实用.像你这样不知要用多大的配电箱才够用!

我的住宅是三房两厅共110多平方,只用了三个32A的漏电开关分四路供电,不像你们那样插座一路,空调一路等等的分得那么细.

我除空调和用电量较大的电器专线从漏电开关直通到安装位置外,其他电器(包括插座)一回路线,去到那就接到那,共用同一回路的线路.

回复
dy2100
2007年04月27日 10:38:31
5楼
请问laohuituzi:
1、可不可以提供您的系统图,是怎样设置选型的?
2、您的配电箱中,这是什么?,还望赐教?
回复
老灰兔子
2007年04月28日 00:20:03
6楼
那是总熔断器。既可以作为总保险,又可作为隔离开关(拉下后左侧的总开关就没有电),我是三重保险。

我没有系统图。自己干电工几十年,又是自己的住宅,何必像你们那样弄得那么复杂呢!

我是根据自己房间布局,分开四路布线(实际应该算三路),其中儿子房间就近一路(包括大客厅的一侧照明、插座供电),空调专线共管穿线直到安装位置(装插座);第二路是到主人房及大客厅的另一侧插座供电(包括饭厅的一侧及电视机等用电),空调也是专线共管穿线到安装位置(装插座);第三路是书房(兼电脑房)的照明、插座用电,空调也专线共管穿线直到安装位置(装插座);第四路是直到厨房(含卫生间)的照明、插座供电。

由于书房与厨房用电量较小(不是同时用电),加上配电箱内难以再增加一个漏电开关,所以共用一个漏电开关。

这样就构成所谓的四路供电(实际三路)。
回复
yinhuixiayan2004
2007年04月28日 07:54:18
7楼
瞎搞,有这样搞的吗?
1、漏电电流是根据线路工作电流确定的,户内开关箱30MA是正确的。并不是越在越好。
2、厨房、卫生间、普通插座合用一个漏电,下各设1P空开。空调类同。
3、你那个线怎么是BVV的,接地线应来相线样大,是2.5。
回复
myan19820101
2007年04月28日 11:00:06
8楼
那个柜机的线选的4个平方的,开关最好用20的开关吧 !
回复
老灰兔子
2007年04月30日 00:11:32
9楼


这两天我用Windows系统自带的画图板绘出我的系统图供你参考。

因为我没有绘图工具,也没用过什么CAD工具,所以系统图绘得不正规,也不标准,因此仅供参考。

各回路的主干电线都是铜芯塑料护套软线,两条2.5mm2并联使用。
回复
liuhinly
2007年04月30日 10:30:15
10楼
1、施耐得已经不生产45的开关,用代替的c65型。
2、空调线建议用4平方。
3、总进线开关改为100mA
4、一般插座可以改为1个回路,加大开关为20或25,漏电电流30mA
5、2个壁挂的1.5w空调合为一个回路,选用4平方线,20A开关
6、空调、热水器开关要用D型曲线型C65N-D20/1P。
回复