请教各位 超过50米高的一类公建靠外墙的防烟楼梯间的防排烟是怎么处理的? 个人认为做正压送风另外在在楼梯间做机械排烟 就等于在防烟楼梯间设俩竖井 分别做正压送风和机械排烟但是总工说不做机械排烟

请教各位 超过50米高的一类公建靠外墙的防烟楼梯间的防排烟是怎么处理的?
个人认为做正压送风另外在在楼梯间做机械排烟 就等于在防烟楼梯间设俩竖井 分别做正压送风和机械排烟
但是总工说不做机械排烟
免费打赏
wanlingqq
2007年04月26日 13:20:54
2楼
8.2.1的条文说明中明确说“超过50米的一类建筑和超过100m的其他建筑不应采用自然排烟措施”,你没有问下你们总工说不做机械排烟是出于什么原因么,顺便我也可以了解下
回复
toplhc
2007年04月26日 17:16:39
3楼
http://co.163.com/forum/content/358_716200_1.htm

已回复,建议考虑我的建议。买一本高规,对于条文解释也要看,有利于形成一个完整的思路
回复
思想集大成者
2007年04月27日 08:59:17
4楼
浆糊大哥 不好意思 这个我发了两遍,那天发了一次我提示说没成功 所以我就又发了一次 结果两次都成功了
你说的道理 我理解了 但是那条规范我还是想不通 他说的“不应采用自然排烟”不就是应该采用机械排烟吗?
回复
toplhc
2007年04月27日 09:21:18
5楼
你看一下高规第八章第一条,你先看原文
再看第二条


第一条:说的是防烟设施分为机械加压送风和自然排烟。(也就是自然排烟属于防烟措施的一种)
第二条:说的是排烟设施分为机械排烟和自然排烟。

再来看你的问题,首先你想防烟楼梯间要考虑防烟设施,这个规范有要求的。这时你就要想你说的8.2.1,这一条说“不应采用自然排烟”,不应采用自然排烟,但是还是要设防烟呀,那就没办法,第一条说了两种防烟措施,其中一种不行,那就要另一种——机械防烟。
回复
toplhc
2007年04月27日 09:24:08
6楼
自然排烟的反义词有两个,一个是“机械排烟”,另一个是“机械防烟”

对于需要排烟的场合,如有些走道、防烟,不能自然排烟就考虑反义词:机械“排烟”

对于需要防烟的场合,如防烟楼梯间、合用前室,不能自然排烟就考虑另一反义词:机械“防烟”

虽然这样的说法,在语文上不准确,不过希望能帮助你理解这个问题
回复
思想集大成者
2007年04月27日 10:13:18
7楼
谢谢 浆糊大哥 !!! 和我最初的 理解一样,因为暖通不是小弟专业,我学的是给排水 所以理论上就叫不硬 被别的人在一乱掺和自己也乱了