自动扶梯下面是否要设喷淋
huangwq008
huangwq008 Lv.2
2007年04月26日 10:25:22
只看楼主

商场的自动扶梯下面规范是不是规定要设喷淋系统,我看到很多工程扶梯下面都没有设喷淋的做法.不做的话是否能够通过审核?请各位大侠指导.

商场的自动扶梯下面规范是不是规定要设喷淋系统,我看到很多工程扶梯下面都没有设喷淋的做法.不做的话是否能够通过审核?请各位大侠指导.
ah-wangjun
2007年04月26日 10:48:10
2楼
其实对于多层商场是没有必须设置喷淋要求的,但是由于商场需要设置,所以造成很多审图人员和消防审查人员把对高层自动扶梯的要求搬到了多层上面来,这个问题一般审查人员还很难接受你的意见。
即使设置,规范的本意也只是要求在最下面一层的梯子底部设置,但是现在实际的情况是根据各自的理解,做法五花八门,形形色色。
建议:和消防局就规范的理解先做沟通,然后设置。
回复
huangwq008
2007年04月26日 11:03:57
3楼
感谢斑竹的建议
回复
huangwq008
2007年04月26日 11:09:26
4楼
感谢楼上的给的答案!我想如果在底层设置喷淋的话,那就不是问题了,是我误解了规范.
回复
huangwq008
2007年04月26日 15:04:08
5楼
自动扶梯下面的喷淋是否做为单独的防火分区来设计,还是和临近的防火分区的喷淋放到一起做!
回复
2003gxy
2007年04月26日 15:31:56
6楼
高规中明确要求自动扶梯的最底层需要设计喷淋.
但是现在实际的情况是根据各自的理解,做法五花八门,形形色色。
建议:和消防局就规范的理解先做沟通,然后设置。
回复
qq_1466008218430
2016年06月16日 00:33:58
7楼
我也是在商场做消防管理,刚刚看到设计图,设计图上有安装喷淋的设计规范要求,但是实际没有安装,消防验收还是过了,我查资料说是这个是强制性条文,但是我所接触到的扶梯都没有安装,可能是安装喷淋还要一些其它的条件吧
回复

相关推荐