关于10KV开闭站主母排的问题
rzf99417143
2012年09月24日 00:38:06
只看楼主

现有一10KV开闭站,主接线方式为单母分段接线,进出线断路器规格均为1250-31.5,主母排规格为TMY-100*10,现规模为14路出线,正在扩容又增加6路出线,请问主母排容量够不够,本次扩容用不用更换?期待给出参考解答

现有一10KV开闭站,主接线方式为单母分段接线,进出线断路器规格均为1250-31.5,主母排规格为TMY-100*10,现规模为14路出线,正在扩容又增加6路出线,请问主母排容量够不够,本次扩容用不用更换?期待给出参考解答
免费打赏
lingxuct
2012年09月24日 17:42:14
2楼
“有一10KV开闭站,主接线方式为单母分段接线,进出线断路器规格均为1250-31.5,主母排规格为TMY-100*10,现规模为14路出线,正在扩容又增加6路出线,请问主母排容量够不够,本次扩容用不用更换?”

进线也是1250(A)-31.5(KA)?运行电流可以达1250A,进线电源是架空线还电缆?规格和长度各是多少?如果动稳定和热稳定可以,100X10铜排运行1250A(可能最大值)也是可以的。

如果保护需要,短路电流又很大(下面出线有个别线路短路电流接近母线的短路电流),则可以考虑再加一片100X10的铜排。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-24 17:43 编辑 ]
回复
dylan3940
2012年09月24日 22:34:12
3楼
断路器已经定死了,31.5kA,所以100X10的排肯定满足动热稳定。如果超过31.5kA,母排坏不了,先坏断路器。再说是个小开闭所,超过25kA都难。
回复
dlizhengang
2012年09月24日 23:03:19
4楼
够是够,但一般开闭所进线1到2回,出线8到10回,容量15000KVA以下,你的开闭所扩展后出线达到了20回,不知容量达到了多少,有点太多了,不象开闭所了,开闭所是变电站母线的延伸、扩展,不是变电站。
回复

相关推荐

APP内打开