请教:电缆沟穿墙参考哪个标准图?
夕照
夕照 Lv.2
2007年04月26日 09:11:24
只看楼主

请教各位:室内电缆沟穿墙到室外,或室外电缆沟穿墙进室内,参考哪个标准图??

请教各位:室内电缆沟穿墙到室外,或室外电缆沟穿墙进室内,参考哪个标准图??
免费打赏
夕照
2007年04月26日 13:32:04
2楼
浏览的多,回复的不多·!
回复
zyzylz
2007年05月02日 13:03:19
3楼
94D101-5 P95 P96 P110 原94D164
《35kV及以下电缆敷设》

回复
jia-24
2008年04月04日 10:19:00
4楼
en 不错 P136,很清楚
回复
xwl999
2008年09月25日 15:03:04
5楼
电缆进出户处作防水防火密封、电缆沟进入建筑物处应作防火墙、电缆穿入保护管时管口应使用柔性有机堵料做阻火封堵。做法参见94D101-5