室外路灯配电需要漏电保护吗?-->大鼻山转移
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年07月24日 20:39:56
只看楼主

请大家给予不帮助,多谢

请大家给予不帮助,多谢
金霸王
2004年07月24日 21:07:00
2楼

不装!!!灯杆本已接地,硬要装漏保你一定会后悔!

回复
yyyrrrzzz
2004年07月24日 23:10:00
3楼
我认为应该装的,为什么接地就不需要装漏电保护,不知道楼上的说法有何根据?做法应该是在电源进灯杆后,在灯杆底座内设漏电断路器保护,漏电断路器额定动作电流不大于30mA,切断接地故障动作时间<=5s,为了不影响整个路灯系统,不应该在总回路上装漏电保护;也可以在路灯灯杆底端装设熔断器(熔断电流与接地电阻有关,一般为50V除以接地电阻),兼起过流保护和接地故障保护的作用;室外路灯最好采用TT接地型式.
回复
lengbing
2004年07月25日 08:57:00
4楼
不大于250W的单杆路灯,可以用熔断器保护短路兼接地。
回复
kids60@dq
2004年07月25日 14:10:00
5楼
在室外配电箱中不设计漏电保护器,在室外灯杆中厂家有配套的熔断器。
回复
wjb56563@dq
2004年07月25日 16:19:00
6楼

我同意 yyyrrrzzz 的意见

回复
残风雪
2004年07月25日 16:38:00
7楼
3楼说的对,要装。
回复
zhoushu8
2004年07月25日 16:41:00
8楼
装和不装,都有道理,看你怎么作了
回复
城市边缘
2004年07月25日 17:18:00
9楼
TN系统不装应该可以,TT系统是要装的,但是怎么装,装什么位置,多大的整定值也说不好,请有经验同行来说说。
回复
yoger
2004年07月26日 11:18:00
10楼

室外路灯采用tn-s接地系统,但要做重复接地,不用装漏电保护!

回复
shlmail
2004年07月26日 12:48:00
11楼
做好接地,要求灯具配套提供熔断器,不要漏电开关;
回复

相关推荐