问问无功补偿柜里面如何选电流互感器
ppd_nyy
ppd_nyy Lv.2
2004年07月24日 17:03:04
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
poplhx
2004年07月26日 20:30:00
12楼

另一个系数1.3是选导线和开关设备时的安全系数

这个系数可是随机的K值,不是固定的呀

回复
dunyf@dq
2004年07月29日 20:47:00
13楼
以下是引用NLB在2004-7-26 19:13:00的发言:

电容器组的正常过电流有两个因素:



1. 电容器允许在110%额定电压下运行,由此产生的10%过电流;



2. 电容器的电容量允许有10%的误差,由此可能产生10%的过电流。



二者相乘,系数为1.21,这是电容器正常运行时可能出现的最大电流,我前面的说法有点错误。



另一个系数1.3是选导线和开关设备时的安全系数。



个人认为没必要考虑第一个10%,因为我们选的电容器的额定电压往往大于工作电压,比如380V时,电容器的额定电压可能是450V,正常工作时电容器被降容使用了(好象很少有人考虑),实际的电容值应和电压的平方成正比。所以系数是1.1*1.3就好了。1.3在《并联电容器》里有规定。

若要考虑电压的正常10%波动,系数应该是1.21*1.1*1.3

回复
高级电工
2004年07月30日 17:41:00
14楼
楼上的是不是多乘了个1.1啊?
回复
残剑飞雪
2004年07月31日 10:07:00
15楼
计算电流与电容器的标称电流是一致的,按电容器标称选择就可以了
回复
xd5933
2006年06月02日 11:39:40
16楼



支持一下!1.21本就由1.1*1.1得来了,再有一个该如何解释啊?
回复
ccc678
2006年06月02日 11:54:22
17楼
实际中确实有这种情况!
回复
zhujun_522
2006年06月02日 12:18:17
18楼
根据额定电流就可没有必要要乘倍数比如断路器用的是1250的AT 那么你就可以选用1500A的CT
当然这个1500不是乘了什么倍数,而是因为没有1250的型号1250上面只有1500
回复
ccc678
2006年06月02日 14:41:58
19楼
在实际中我习惯做法是:(低压)电容的容量*1.5,然后按这个数值选择互感器,一般都有余量,因为电容的额定电压往往大于系统额定电压的20~40V左右,相对而言电容的实际电流比额定电流小很多.
回复
lh-w229
2006年06月02日 16:58:43
20楼
支持以下19楼.
回复
tsf10127
2008年03月28日 13:51:26
21楼
想问一下,为什么电流互感器选择三个而不选择一个呢?还有为什么要架电流互感器,它的作用是什么呢?
回复