2楼
确定补偿容量,其他一起配套就行
如果自己算,就根据补偿容量,算电流
回复
3楼
补偿是360Kvar。电流不能把它当负荷算电流吧,应该有专门的算法
回复
4楼
顶起来,谁来帮帮我
回复
5楼
电容器柜可能出现的最大电流
=1.3*1.21*电容器总容量/根号3*电容器额定电压
电流互感器可按略大于此值选。
回复
6楼
请教一下NLB版主,如果单纯计算回路电流的话,为什么要乘前面的两个系数?
回复
7楼
以下是引用fire在2004-7-26 8:20:00的发言:
请教一下NLB版主,如果单纯计算回路电流的话,为什么要乘前面的两个系数?
回复
8楼
回复
9楼
电容器装置的开关设备的长期允许电流:高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍;低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
回复
10楼
电流互感器的大小与补偿灵敏度有关,电容器大小与补偿效果有关!
回复
11楼
电容器组的正常过电流有两个因素:
1. 电容器允许在110%额定电压下运行,由此产生的10%过电流;
2. 电容器的电容量允许有10%的误差,由此可能产生10%的过电流。
二者相乘,系数为1.21,这是电容器正常运行时可能出现的最大电流,我前面的说法有点错误。
另一个系数1.3是选导线和开关设备时的安全系数。
回复