问问无功补偿柜里面如何选电流互感器
ppd_nyy
ppd_nyy Lv.2
2004年07月24日 17:03:04
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
leedreamfly
2004年07月24日 18:39:00
2楼

确定补偿容量,其他一起配套就行

如果自己算,就根据补偿容量,算电流

回复
ppd_nyy
2004年07月24日 19:23:00
3楼
补偿是360Kvar。电流不能把它当负荷算电流吧,应该有专门的算法
回复
ppd_nyy
2004年07月25日 16:17:00
4楼
顶起来,谁来帮帮我
回复
nlb
2004年07月25日 20:11:00
5楼

电容器柜可能出现的最大电流

=1.3*1.21*电容器总容量/根号3*电容器额定电压

电流互感器可按略大于此值选。

回复
fire
2004年07月26日 08:20:00
6楼

请教一下NLB版主,如果单纯计算回路电流的话,为什么要乘前面的两个系数?

回复
ppd_nyy
2004年07月26日 08:50:00
7楼
以下是引用fire在2004-7-26 8:20:00的发言:

请教一下NLB版主,如果单纯计算回路电流的话,为什么要乘前面的两个系数?



回复
kexin2love
2004年07月26日 11:29:00
8楼

是呀,前面的两个系数是什么呀?

回复
雨过天晴
2004年07月26日 11:41:00
9楼
电容器装置的开关设备的长期允许电流:高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍;低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
回复
zychui-qz
2004年07月26日 14:16:00
10楼
电流互感器的大小与补偿灵敏度有关,电容器大小与补偿效果有关!
回复
nlb
2004年07月26日 19:13:00
11楼

电容器组的正常过电流有两个因素:

1. 电容器允许在110%额定电压下运行,由此产生的10%过电流;

2. 电容器的电容量允许有10%的误差,由此可能产生10%的过电流。

二者相乘,系数为1.21,这是电容器正常运行时可能出现的最大电流,我前面的说法有点错误。

另一个系数1.3是选导线和开关设备时的安全系数。

回复

相关推荐

APP内打开