高层桩筏基础请教,望高手赐教
zhouhaiyan.hi
2007年04月26日 00:16:56
只看楼主

18层的住宅,剪力墙含部分短肢,基础采用桩筏基础,由于周边房屋离的很近,房子三边可能扩出去只能外墙边800,有一边只能扩出去500,这样桩筏板基础周边只能三边扩800,一边扩500,这样是否可行,板厚度算下来1700,是否厚了,还有桩数的确定该如何来确定呢?忘那位大虾指点一下,急!

18层的住宅,剪力墙含部分短肢,基础采用桩筏基础,由于周边房屋离的很近,房子三边可能扩出去只能外墙边800,有一边只能扩出去500,这样桩筏板基础周边只能三边扩800,一边扩500,这样是否可行,板厚度算下来1700,是否厚了,还有桩数的确定该如何来确定呢?忘那位大虾指点一下,急!
firemiao
2007年05月29日 14:50:47
2楼
考,我28层的房子板厚才1800
回复
xiaohou777
2007年05月29日 16:11:02
3楼
应该可以了,挑出800,最小的500,采用桩筏承载力肯定够了。就是板厚太大了。18层一米应该好了。计算一下。按一层5cm算一下,可以适当调整一下。
回复
zzddll2000
2007年06月17日 00:06:02
4楼
900左右
回复
fangjiashan2006
2007年07月14日 11:54:44
5楼
1、 轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、侧向刚度比:主要为控制结构竖向规则性。位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。控制比例为1.5。见抗规3.4.2、3.4.3。
4、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规4.3.5。
5、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
6剪跨比: 梁的剪跨比,剪力的位置a与h0的比值。剪跨比影响了剪应力和正应力之间的相对关系,因此也决定了主应力的大小和方向,也影响着梁的斜截面受剪承载力和破坏的方式;同时 也反映在受剪承载力的公式上。柱的剪跨比: ,若反弯点在柱子层高范围内,可取 柱子的剪跨比小于2时,需要全长加密,见混凝土规范11.4.12、11.4.17。
7、剪压比(梁柱截面上的名义剪应力V/bh0与混凝土轴心抗压强度设计值的比值):梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响,当剪压比大于0.15的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。
8、轴压比:轴压比是指有地震作用组合的柱组合轴压力设计值与柱的全截面面积和砼轴心受压抗压强度设计值乘积的比值,是影响柱子破坏形态和延性的主要因素之一。轴压比限值的依据是理论分析和试验研究并参照国外的类似条件确定的,其基准值是对称配筋柱大小偏心受压状态的轴压比分界值。
9、跨高比:梁的跨高比(梁的净跨与梁截面高度的比值)对梁的抗震性能有明显的影响。梁(非剪力墙的连梁)的跨高比小于5和深梁都按照深受弯构件进行计算的。
10、延性比:延性比即为弹塑性位移增大系数。延性是指材料、构件、结构在初始强度没有明显退化的情况下的非弹性变形能力。延性比主要分为三个层面,即截面的延性比、构件的延性比和结构的延性比。结构的延性比多指框架或者剪力墙等结构的水平荷载-顶层水平位移(P-delta)、水平荷载-层间位移等曲线。 结构的屈服位移有等能量方法、几何做图法等。
回复
yangch115
2007年07月15日 13:09:38
6楼
不会吧,我刚做过的一个高层28层,桩筏基础筏板取1300厚就算过了
回复
jasperzhao
2007年07月17日 15:04:53
7楼
具体情况具体分析,如果规则的话900就足够了
回复
fangjiashan2006
2007年07月20日 11:16:39
8楼
我的才600后,21层的,受力主要是桩吧
呵呵,不应该归为多层建筑物了吧;主要使用功能为住宅,估计墙的布置间距、多少应该均匀些;持力层为粗砂层,地基承载力特征值为Fak=200Kpa,做筏板,应该地基承载力是没问题的;筏板厚度900,呵呵,估计太厚了吧,带地下室是在地下室顶板作为嵌固端吧?,自己计算下,500~600应该完全能满足要求,没必要做的太厚;板内钢筋大小,应根据具体的计算来确定,剪力墙的住宅结构筏板基础配筋不会太大,我做过的一个18间距150足够,局部不够的地方配筋可以局部加强,按照04G101-2的要求;短肢剪力墙结构应占的百分比,这个问题,首先高规7.1.2条 高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,即只能采用部分短肢剪力墙,具体要占多少比例,高规没有给出具体的量化指标,查了下资料,各地规定也有差别,我手头的《北京市建筑设计技术细则-结构专业》P86页5.5.5条规定:当墙肢截面高度与厚度之比虽为5~8,但墙肢二侧均与较强的连梁(连梁净跨与连梁高度之比≤2.5)相连时或有翼墙相连的短肢墙(翼墙长度应不小于墙厚度的3倍),可不作为短肢墙。
短肢墙较多结构定义:可按结构中短肢剪力墙承受的竖向荷载与总竖向荷载的比例来判定,当由短肢剪力墙负荷楼面与全部楼面面积之比超过50%时,应定义为短肢墙较多结构
回复
w423
2007年07月28日 15:00:10
9楼
我们做一个工业厂房18层
荷载主要都是在筏板上
筏板做了1700
回复
zugm196604
2007年07月30日 14:35:22
10楼
哈,如果是住宅,剪力墙结构那筏板应该是太厚了,18层的住宅,地基不是很差的话,做等厚筏板即可,没有必要做桩基,如果做桩基应该考虑梁板式,这样应该经济些!
回复
zugm196604
2007年07月30日 14:41:00
11楼

请问您的筏板是平板式的吗?有可比性吗?如是,那楼住真的高人啊