问个应用方面问题:埋地电缆故障查找方法
zgd1128
zgd1128 Lv.3
2004年07月24日 16:47:53
只看楼主

埋地电缆有时被挖断,大家采用和重测试方法(或如何查找故障吧)?我认为有两个问题:1、兆欧表和万用表分别上,判断是短路还是绝缘故障。2、如何定位大约的故障范围令人头痛。不借助仪表,各位有和经验呢?

埋地电缆有时被挖断,大家采用和重测试方法(或如何查找故障吧)?我认为有两个问题:


1、兆欧表和万用表分别上,判断是短路还是绝缘故障。


2、如何定位大约的故障范围令人头痛。不借助仪表,各位有和经验呢?

免费打赏
s9
2004年07月24日 21:30:00
2楼
有专门电缆故障探测仪卖。对10KV、低压都有效。价格我做预算10万一套,估计市场价5~6万。厂家很多,你在搜索引擎里键入 电缆故障探测仪,一大堆。
回复
人生十年
2004年07月24日 23:30:00
3楼

故障探测仪对迅速查找故障点有帮助,但如果没有,可以采用以下方法,供参考。

1、一般电缆故障后,断路器会跳闸,所以确定了故障电缆!如果是上一级断路器跳闸可采用断开末端负荷用摇表或万用表确定;

2、可以通过沿线路走、看(一般短路,都有巨大的电动力,可以看有无土壤松动等)

3、电缆有直流电阻(电阻率),可以通过计算得出(无经验,但理论应该可以)

回复
nlb
2004年07月25日 05:32:00
4楼

如果地面没有痕迹的话,只能用电缆故障探测仪,直流电阻是算不出来的.

回复
liantong521
2007年02月26日 09:39:12
5楼
用电缆故障探测仪,但是我用过3种同类设备,效果都不好,因为现场的干扰太多,设备还须改进。但是用高压放电,将故障点进一步击穿后,也是一种方法;另外,对电缆接头处、以前的修复处、最近动土处等其他怀疑处可挖开检查。
回复
lhjun150212
2007年02月26日 20:50:14
6楼
一般用电缆故障测试仪,可比较准确的测出故障位置。
回复

相关推荐