埋地电缆有时被挖断,大家采用和重测试方法(或如何查找故障吧)?我认为有两个问题:1、兆欧表和万用表分别上,判断是短路还是绝缘故障。2、如何定位大约的故障范围令人头痛。不借助仪表,各位有和经验呢?
埋地电缆有时被挖断,大家采用和重测试方法(或如何查找故障吧)?我认为有两个问题:
1、兆欧表和万用表分别上,判断是短路还是绝缘故障。
故障探测仪对迅速查找故障点有帮助,但如果没有,可以采用以下方法,供参考。
1、一般电缆故障后,断路器会跳闸,所以确定了故障电缆!如果是上一级断路器跳闸可采用断开末端负荷用摇表或万用表确定;
2、可以通过沿线路走、看(一般短路,都有巨大的电动力,可以看有无土壤松动等)
3、电缆有直流电阻(电阻率),可以通过计算得出(无经验,但理论应该可以)
相关推荐