如题,每个变压器都有接地的设计,为什么还会有个专门的接地变压器啊?
如题,每个变压器都有接地的设计,为什么还会有个专门的接地变压器啊?
2楼
接地变主要是为电缆出线多的站设计的
回复
3楼
我国电力系统中的35kV、10kV电网一般都采用中性点不接地的运行方式。改革开放以来,城市建设迅速发展,相应的城市电网改造任务也随之加大,其变化的最大特点是城网电缆线路剧增,电网的对地电容电流也迅速上升。当系统发生单相接地时,接地相的接地电流是非故障相对地电容电流之和。当接地电流超过10A时,每次电流过零点都会产生的一个暂时性熄弧过程和伴随其后的再度击穿绝缘都会引起电网中的电磁能量的剧烈震荡,使非故障相,系统中性点乃至故障相产生电弧接地过电压,这种过电压可高达4倍或更高。它将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。
为了抑制弧光接地过电压,就必须改电网中性点不接地系统为中性点经电阻接地或经消弧线圈接地。
由于一般电网变电所的主变压器都使用Yd的接法或YNynd的联结法,特别是10kV配网系统都无中性点引出。接地变压器的功能是为中性点不接地系统,引出一个中性点。接地变压器的特性是在电网正常运行时有很高的励磁阻抗,绕组中只流过较小的励磁电流或因中性点电压偏移引起的持续电流(此值一般较小)。当系统发生单相接地故障时,接地变压器绕组对正序、负序都呈现高阻抗,而对零序电流则呈低阻抗,这一零序电流经过接地变压器中性点电阻或消弧线圈起到减小电网的接地电流和抑制过电压的发生。为此,该接地变压器的结构就必须采用曲折形的绕组联结法,并在中性线处引出中性点套管,以加装消弧线圈或接地电阻。其联结图如图1所示。
回复
4楼
对不起,比较乱,我这有些接地变压器的资料你看一下就明白了。
回复
5楼
接地变压器都为Z接,其目的就是形成人为的中性点,以便将主变压器经消弧线圈接地.使电网具有人为中性点,这就是接地变压器的作用.
接地变一般没有二次绕组,绕组采用Z接法,接地变长期处于空载运行.