做一个污水厂 两天变压器同时工作,其中一台故障后由另一台带所有二级负荷,经过计算 视在功率为1100KVA,选2台1000KVA的变压器,平时的时候一台1000KVA的变压器带590KVA的,甲方认为浪费,费钱,我看了看确实有点浪费,但是如果选800KVA的,故障后一台800的不能带起所有的二级负荷,怎么办?有没有什么办法能解决?评审会的时候专家也提这个意见了,他说了一种方法,说再备用一台,但是我回来问我师傅 他说没有冷备用的这种做法
做一个污水厂 两天变压器同时工作,其中一台故障后由另一台带所有二级负荷,经过计算 视在功率为1100KVA,选2台1000KVA的变压器,平时的时候一台1000KVA的变压器带590KVA的,甲方认为浪费,费钱,我看了看确实有点浪费,但是如果选800KVA的,故障后一台800的不能带起所有的二级负荷,怎么办?有没有什么办法能解决?评审会的时候专家也提这个意见了,他说了一种方法,说再备用一台,但是我回来问我师傅 他说没有冷备用的这种做法
2楼
计算负荷是全年的半小时最大负荷,通常污水厂平均负荷也就是计算负荷的70%左右。跟甲方说平时只用一台,另一台停在那即可,图纸就可以不改了。今后负荷增加再同时投运2台变压器就是。
回复
3楼
重新做下负荷计算,2台800或许可以,一般负荷计算都偏大。
如果甲方允许单台变压器故障时,适量减产,比如说只达到最大产量的80%,那么二级负荷也不必按100%保障考虑。
回复
4楼
召唤区管大人
回复
6楼
经过计算 视在功率为1100KVA,这都是一二级负荷吗?视在功率不是计算负荷
回复
8楼
变压器二台,互为备用,全部负荷1100KVA(已考虑cosΦ,但负载率---需要系数有没有计算在内?),如果需要系数已计算在内,1000KVA变压器会短时超负荷(110%),应该说非常合理。
如果没把需要系数计算在内,假设需要系数为0.85,则负荷为935KVA,同时把变压器选小到800KVA,超载达117%,也是可以的(允许运行2小时以上)。
回复
9楼
视在功率1100kVA应该是考虑过需要系数了的,但这全部都是一二级负荷吗?就像上面老兄说的,计算负荷一般都会偏大些。
回复
10楼
赞同!!!
回复
11楼
进来学习的~~~
回复
12楼
用2台630KVA加一台500kW的变压器
回复
13楼
行还是不行不是1000或是800KVA两台的问题,应该做污水厂“配电负荷计算”而不是设备容量统计。而后再来选变压器。
回复