配筋时 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点是否要勾选的问题
fffztl
fffztl Lv.2
2012年09月23日 18:13:21
来自于PKPM
只看楼主

最近做的一个高层项目对于这个选项勾选和不勾选计算结果差别很大哪个高手告诉一下,指标计算时是否勾选,配筋是否勾选,,配筋勾选,对计算结果是毁灭性的。。该选项是为了控制楼板和连梁的协调性问题,哪为高人能具体解释 一下。。特别是配筋时是否应该勾选。。。

最近做的一个高层项目
对于这个选项勾选和不勾选计算结果差别很大
哪个高手告诉一下,
指标计算时是否勾选,
配筋是否勾选,,配筋勾选,对计算结果是毁灭性的。。
该选项是为了控制楼板和连梁的协调性问题,哪为高人能具体解释 一下。。
特别是配筋时是否应该勾选。。。
gzs00000
2013年02月04日 15:32:28
2楼
:):):):):)
回复
cyx12
2013年03月22日 17:08:35
3楼
正常情况应该是要勾选的
回复
tlonely_cld
2013年09月12日 13:46:21
4楼
按解释 不勾选保守一些
回复
迟来的喜悦
2014年10月14日 09:42:21
5楼
勾选后连梁与楼板为一体,刚度较大,不能各自变形,相应配筋较大,超筋现象较多。为缓解此问题,PKPM工程部增加了此选项,在楼整体刚度有较好时,可以不勾选此项,连梁刚度降低,配筋较小,超筋现象减少。但实际工程中,连梁和楼板同时浇筑,是不分开的。勾选更符合实际;不勾选可以减少连梁超筋现象,虽然不符合实际,应该也是安全的。
回复
haiyangzhilan33
2015年01月13日 14:32:36
6楼
我们院也是勾选设计的。。。
回复

相关推荐

APP内打开