我这样选择线型和断路器对不对?大家来指点一下
kimsuna
kimsuna Lv.2
2007年04月25日 11:52:54
来自于断路器
只看楼主

有一个房间,预留4.2kw容量,单相,kx取1,功率因数取0.8计算电流为23。8A我取25A的断路器和BVV3*6的线可不可以?谢谢

有一个房间,预留4.2kw容量,单相,kx取1,功率因数取0.8
计算电流为23。8A
我取25A的断路器和BVV3*6的线可不可以?
谢谢
tnt302@co163
2007年04月25日 12:40:11
2楼
取30A得断路器
回复
gyw2006
2007年04月25日 12:54:45
3楼
楼上,你用过30A的断路器吗?我觉得选25A的应该是可以,但是感受小,选32A的大了.电缆是可以.
回复
cconie
2007年04月25日 13:46:17
4楼

i agree!
回复
panwei96
2007年04月25日 14:11:35
5楼
房间布线用BV-500V,3*6的线就可以了,开关选用32A的,最好是带漏电保护器的。
回复
54407267
2007年04月25日 15:32:32
6楼
发表一下看法:其实他的安全电流为29.8A故选32的.不知对否请指教!
回复
lggufei
2007年04月25日 15:37:23
7楼
笑话!
30A的断路器?
估计要定做的.

32A/25A都可以!
3*6的线也可以
回复
kimsuna
2007年04月25日 16:48:52
8楼

您的安全电流是放大1.25倍的吧
我觉得不用,因为我选用的KX是1,已经考虑了全利用的状态
而且本身这个4.2的容量就是预留的,如果我放大1.25倍。不如一开始就预留大一点。
不知我这样理解对不对?
回复
zza9zza9
2007年04月26日 07:19:07
9楼
是不是还应该加一根保护接地线,规程上有的。
回复
mzz4033
2007年04月26日 08:57:53
10楼
32A/25A都可以!
3*6的线也可以!
回复
sunbird520
2007年04月26日 09:07:41
11楼
32A/25A都可以!
3*6的线也可以
回复

相关推荐

APP内打开