有一个房间,预留4.2kw容量,单相,kx取1,功率因数取0.8计算电流为23。8A我取25A的断路器和BVV3*6的线可不可以?谢谢
有一个房间,预留4.2kw容量,单相,kx取1,功率因数取0.8
计算电流为23。8A
我取25A的断路器和BVV3*6的线可不可以?
谢谢
2楼
取30A得断路器
回复
3楼
楼上,你用过30A的断路器吗?我觉得选25A的应该是可以,但是感受小,选32A的大了.电缆是可以.
回复
4楼
i agree!
回复
5楼
房间布线用BV-500V,3*6的线就可以了,开关选用32A的,最好是带漏电保护器的。
回复
6楼
发表一下看法:其实他的安全电流为29.8A故选32的.不知对否请指教!
回复
7楼
笑话!
30A的断路器?
估计要定做的.
32A/25A都可以!
3*6的线也可以
回复
8楼
您的安全电流是放大1.25倍的吧
我觉得不用,因为我选用的KX是1,已经考虑了全利用的状态
而且本身这个4.2的容量就是预留的,如果我放大1.25倍。不如一开始就预留大一点。
不知我这样理解对不对?
回复
9楼
是不是还应该加一根保护接地线,规程上有的。
回复
10楼
32A/25A都可以!
3*6的线也可以!
回复
11楼
32A/25A都可以!
3*6的线也可以
回复