请各位高手帮忙看看风机的顺风向荷载计算,问题比较多:一《建筑结构荷载规范》1、在规范43页中,圆截面构筑物的风荷载体型系数的整体计算时,要考虑表面凸出高度,具体怎么考虑?2、风机的结构自振周期应该怎么计算,是采用110的经验公式(取0.013H),还是?3、规范中高耸结构的第1振型系数表中,将建筑分为10段(z/H),计算顺风向风荷载时是否也要将建筑分为10段?如果任意划分,是不是将表
一《建筑结构荷载规范》
1、在规范43页中,圆截面构筑物的风荷载体型系数的整体计算时,要考虑表面凸出高度,具体怎么考虑?
2、风机的结构自振周期应该怎么计算,是采用110的经验公式(取0.013H),还是?
3、规范中 高耸结构的第 1 振型系数表中,将建筑分为 10 段( z/H ),计算顺风向风荷载时是否也要将建筑分为 10 段?如果任意划分,是不是将表 F1.3中的数据 再线性插值?若整体计算,如何确定第 1 振型系数?
4、某高度处的
风速与10m处的风速相差大,v=vz*(z/10)^ α(α=0.16),怎么理解?
二、《ASCE/SEI 7-05》 Minimum Design Loads for Buildings and other Structures
1、
风机结构自重(风机形态):计算时是按照规则的变截面圆柱体吗?风机结构是不是实心?密度按钢结构计算吗?顶部的叶片质量如何计入?
2、美国规范中MGLF法分段计算,那每段的合力是等效在每段的上部吗?
3、
Q的计算公式中的B+h, 是某一段的中间宽度和高度?
4、
Vz=0.8*(zi/10)^(1/9)*v,结构的基本风速v是否随高度的变化而变化?如果不变,则Vz也是定值,那么感觉不符合实际中风速沿高度变化,怎么理解?
5、
Rh、RB、RL的计算时,高度h取某段的高度吗?B取某段的中间宽度吗?圆截面,是不是认为L等于B?公式中的E是什么含义? P27
三《prEN 1991-1-4》欧洲风荷载规范
1、
第一节频率与建筑固有频率的区别?
2、
风机用圆柱体计算,需要考虑变截面的影响吗?是整体计算还是分段计算?
3、
规范中Ze(b),Ze(h),矩形截面力随着b/h的不同而分布不同,那么圆柱体的力的分布如何,规范中所指的Ze为考虑部分离地面的最大高度,是指整体高度,还是计算高度(即沿高度变化)?如果分段计算,是分段长度,还是距离地面的高度?
4、
计算风机力用Cf,还是外力、内力、摩擦力的和?
5、
单位长度等效质量怎么计算?
6、
计算所得Fw是整体受力的总和吗?作用在什么位置?