陪电箱内部接线用细线对么?
dreamboat
dreamboat Lv.10
2004年07月22日 19:29:14
只看楼主

我们这里做配电箱,比如,分户出线是16平方的,但在箱子内部,总线到电表,电表到分户断路器都用6平方的线连接,请教这样做是否正确?

我们这里做配电箱,比如,分户出线是16平方的,但在箱子内部,总线到电表,电表到分户断路器都用6平方的线连接,请教这样做是否正确?
免费打赏
yhlhf
2004年07月22日 20:37:00
2楼
最好是等径。小1挡还差不多。
回复
fanzhong6980
2004年07月22日 21:17:00
3楼
这种情况叫瓶颈现象,瓶颈太细则水流太小,电流是同样道理,所以应采用等线径的线连接.
回复
zhoushu8
2004年07月22日 21:21:00
4楼
以下是引用yhlhf在2004-7-22 20:37:00的发言:
最好是等径。小1挡还差不多。


只能大不能小,知道吗?
回复
dreamboat
2004年07月22日 22:06:00
5楼

请问各位大侠有规定么?人家说一直都是这么做的!

回复
亦非凡
2004年07月22日 23:13:00
6楼
不对。就按98年国家颁布的数据,此数值也太小,如按所述,短期或许不会有问题,但是前后线径的不同已埋下隐患,且按国家建设部与供电局所发的文件(可在当地相关部门查到),如对超过100平方米的户型或许会有意想不到的情况。以上是我的个人观点。
回复
randyzy
2004年07月22日 23:37:00
7楼
不过好像电度表最多就能接10平方的线,再大了是不行的,如果负荷确实很大需要大线就得考虑互感器了
回复
dreamboat
2004年07月24日 13:24:00
8楼
想知道具体在什么地方有规定?
回复
111@dq
2004年07月24日 17:00:00
9楼
其实正规的做法应该用汇流排的,海格,ABB的都有
回复
wsyth571
2004年07月24日 21:07:00
10楼

我赞成做汇流排,好处不必言表

回复
renshenghebi
2007年10月17日 14:38:20
11楼
平时搞设计,没太注意这个问题,学习中,谢谢。
回复