在开关送电前,如何判断真空下降的真空断路器呢?

在开关送电前,如何判断真空下降的真空断路器呢?
tn_s
2007年04月25日 08:49:17
2楼
耐压试验
回复
szlh001
2007年04月26日 18:07:43
3楼
你不说偶也晓得啊
回复
peterpan.cn@co163
2007年04月28日 22:20:02
4楼
真空泡的真空度检测需要专用设备,而且每个厂牌的泡子用的测试设备参数还不一样,最重要的是都不便宜,如果不是专业制造或者检测单位就没有必要购买了吧!耐压试验也是一样的!没必要浪费国家粮食……
回复
rain00sun
2007年05月29日 21:55:14
5楼
所谓真空度检验只有我国独有,其实也是测泄漏电流。我是规定测开关上下触头的绝缘来判断的。
回复
y502x
2007年06月06日 23:28:57
6楼
目前在现场最简便有效的手段是对断口做交流耐压试验,如果能承受工频耐压试验可认为是没有问题的,如果是发生了放电可认为是真空度降低或漏气了.最近我们才检出一台10KV断路器有一相漏气,耐压到4KV断口便发生了放电.
回复
link0730
2007年07月08日 09:02:08
7楼
最简单的办法:真空管一般都有自闭力(因为内部是负压),所以可以通过拉真空管的动触头端的拉力可以粗略地判断真空管到底是不是漏气了。好的管子较难拉开(但可以拉开),漏气的管子较容易拉开。。。
回复
zhaolunsong
2007年12月31日 22:23:44
8楼
最简单的办法:真空管一般都有自闭力(因为内部是负压),所以可以通过拉真空管的动触头端的拉力可以粗略地判断真空管到底是不是漏气了。好的管子较难拉开(但可以拉开),漏气的管子较容易拉开。。。
没有具体标准,不好掌握。
真空管耐压比断路器瓷瓶耐压高,需要两台变压器做耐压试验,才能升到检验真空泡需要的电压而不损坏瓷瓶。
真空度测试更简单、准确,不过要多化银子。如果没有,只有用交流耐压代替了。现场一般用一台变压器做,电压只好按瓷瓶标准了。
回复
jhepzxd
2008年01月01日 10:56:47
9楼
还是用耐压试验最好了
回复
huahua732
2009年06月06日 15:57:29
10楼
变色,变成桔红或白色即为损坏
回复
dwzhxs1980
2009年08月24日 16:21:37
11楼
运行经验支持以上帖观点:最简单的办法:真空管一般都有自闭力(因为内部是负压),所以可以通过拉真空管的动触头端的拉力可以粗略地判断真空管到底是不是漏气了。好的管子较难拉开(但可以拉开),漏气的管子较容易拉开。。。
没有具体标准,不好掌握。
真空管耐压比断路器瓷瓶耐压高,需要两台变压器做耐压试验,才能升到检验真空泡需要的电压而不损坏瓷瓶。
真空度测试更简单、准确,不过要多化银子。如果没有,只有用交流耐压代替了。现场一般用一台变压器做,电压只好按瓷瓶标准了。