请教达人,10kV电压互感器的高压保险经常烧坏可能因为些什么因素??????谢谢
请教达人,10kV电压互感器的高压保险经常烧坏可能因为些什么因素??????谢谢
2楼
电压互感器一次侧保险烧坏应汇报调度停用可能会误动作的保护及自动装置,取下低压保险,拉开电压互感器刀闸,再检查电压互感器外部有无故障,再更换高压保险,恢复运行,如多次烧坏则可判断为电压互感器内部故障。其造成高压保险烧坏的原因有以下几个方面:
1、PT内部绕组发生匝间、层间或相间短路及一相接地等故障;
2、PT一、二次回路故障,可能造成PT过电流。
3、PT二次侧保险容量选择不合理,也有可能造成一次侧保险烧坏。
4、当中性点不接地系统时,发生一相接地,其他两相对地电压升高1.73倍;由于间歇性电弧接地,可能产生数倍过电压。这些过电压都会使PT铁蕊饱和,将使电流急剧增加而造成保险绕坏。
5、系统发生谐振。
6、由于PT过负荷运行或长时期运行后,保险接触部位锈蚀造成接触不良。
回复
3楼
经常烧PT保险,质量问题可以忽略.主要问题线路中谐波含量太高,造成PT谐振,烧毁保险.
建议装二次消谐.
回复
4楼
同意3楼的说法,我厂黄磷企业自备水电厂,发电机三相负荷不平衡,也有二次消谐装置.问题依旧
回复
5楼
可能是谐波分量太大,若谐波分量超过5%,就不是二次消谐能够解决的问题了!可以测一下谐波分量。若超出标准应加滤波设备。
PT二次消谐也分很多种,主要是解决系统出现扰动的时候PT铁蕊饱和烧PT和熔管的问题。
回复
6楼
3楼说的对!支持!
回复
7楼
2楼说的对!支持!
回复
8楼
3楼说的对!支持!
回复