求教:在一个大空间防火分区分界处有防火卷帘,桥架(内有较多电缆)必须穿过,无其它路可走,并且梁下无吊顶,防火卷帘只能安装在梁下,否则挂不住,请问,请如何处理?谢谢!
求教:在一个大空间防火分区分界处有防火卷帘,桥架(内有较多电缆)必须穿过,无其它路可走,并且梁下无吊顶,防火卷帘只能安装在梁下,否则挂不住,请问,请如何处理?谢谢!
是个问题啊 !!这又是一个条文规范没有说到的死角啊
把不用开启的那部分卷帘留大些啊 严格做好密封OK但线槽里就不应该做了 散热嘛
别的专业不要管了嘛
我最近做一个车库与楼主碰到一样的问题,后来处理办法是梁向下延伸500,延伸部分厚度为100,留好桥架洞并注明桥架电缆安装完毕后进行防火封堵,ok。最后梁下净高刚刚好满足建筑规范要求。
其实在很多情况下,防火卷帘一般不可能做到顶,因为上面有各种管道通过,如,喷淋,桥架、空调管道———这样必须在卷帘的上方做如防火卷帘等同耐火等级的封堵。桥架通过防火卷帘时按通过防火墙封堵:桥架两边做成封闭的,填满细纱每边不小于1米。