求教:桥架穿过防火卷帘怎么处理(梁下无吊顶)
ashley02
ashley02 Lv.2
2004年07月21日 16:14:28
只看楼主

求教:在一个大空间防火分区分界处有防火卷帘,桥架(内有较多电缆)必须穿过,无其它路可走,并且梁下无吊顶,防火卷帘只能安装在梁下,否则挂不住,请问,请如何处理?谢谢!

求教:在一个大空间防火分区分界处有防火卷帘,桥架(内有较多电缆)必须穿过,无其它路可走,并且梁下无吊顶,防火卷帘只能安装在梁下,否则挂不住,请问,请如何处理?谢谢!
免费打赏
wsyth571
2004年07月25日 09:58:00
15楼

是个问题啊 !!这又是一个条文规范没有说到的死角啊

把不用开启的那部分卷帘留大些啊 严格做好密封OK但线槽里就不应该做了 散热嘛

别的专业不要管了嘛

回复
tianyi
2004年07月25日 11:16:00
16楼
高度允许就可
回复
liangjie
2004年07月25日 12:18:00
17楼
哈哈,我一般做法跟建筑的商量,看看旁边哪个地方或者角落可以做段防火墙之类的,桥架就好走多了。
回复
mrfep
2004年07月25日 12:55:00
18楼

同意楼上和六楼的做法。

回复
zychui-qz
2004年07月25日 13:45:00
19楼
回复
shlmail
2004年07月25日 19:06:00
20楼
跟建筑商量,在梁下做一段防火墙,防火卷帘安装在墙下,你的桥架不就可以在防火墙上开洞过去了吗?
回复
天正电气
2004年07月25日 19:30:00
21楼
局部穿钢管,封堵好做!!!!!!!!
回复
刀子
2004年07月25日 23:20:00
22楼

我最近做一个车库与楼主碰到一样的问题,后来处理办法是梁向下延伸500,延伸部分厚度为100,留好桥架洞并注明桥架电缆安装完毕后进行防火封堵,ok。最后梁下净高刚刚好满足建筑规范要求。

回复
yoger
2004年07月26日 11:14:00
23楼
同意20搂!
回复
dreamboat
2004年07月26日 22:59:00
24楼

其实在很多情况下,防火卷帘一般不可能做到顶,因为上面有各种管道通过,如,喷淋,桥架、空调管道———这样必须在卷帘的上方做如防火卷帘等同耐火等级的封堵。桥架通过防火卷帘时按通过防火墙封堵:桥架两边做成封闭的,填满细纱每边不小于1米。

回复