求教:桥架穿过防火卷帘怎么处理(梁下无吊顶)
ashley02
ashley02 Lv.2
2004年07月21日 16:14:28
只看楼主

求教:在一个大空间防火分区分界处有防火卷帘,桥架(内有较多电缆)必须穿过,无其它路可走,并且梁下无吊顶,防火卷帘只能安装在梁下,否则挂不住,请问,请如何处理?谢谢!

求教:在一个大空间防火分区分界处有防火卷帘,桥架(内有较多电缆)必须穿过,无其它路可走,并且梁下无吊顶,防火卷帘只能安装在梁下,否则挂不住,请问,请如何处理?谢谢!
cqlm761207
2004年07月21日 16:47:00
2楼
卷帘上面有钢板梁,只要钢板梁长点,卷帘安装下一点,留出空间穿桥架即可。
回复
cqlm761207
2004年07月21日 16:56:00
4楼

请问楼上,如果遇到大面积的商场,中间的防火分区四面均为防火卷帘,如何对其供电。

我个人认为可以穿,只要作好封堵措施就行,但照明支路等不宜穿防火分区。

回复
ashley02
2004年07月21日 17:14:00
5楼

如2楼所说,卷帘钢板梁上非桥架处做好封堵,施工后,桥架内也做防火封堵就可以吗

回复
zhoushu8
2004年07月21日 17:35:00
7楼
只要不是可燃液体或气体规范是允许穿越的,前提是做好全面封堵。
回复
cqlm761207
2004年07月21日 17:55:00
8楼

防火墙能穿为什么防火卷帘就不能穿

回复
luozi8250
2004年07月21日 18:33:00
9楼

但防火卷帘卷起来有一个大鼓包!

估计实际情况你很能实现!跟结构建筑商量吧!!

回复
Michael.W
2004年07月21日 19:16:00
10楼

我认为可以!严重同意二楼!

回复
lengbing
2004年07月21日 20:01:00
11楼
以下是引用zhoushu8在2004-7-21 17:35:00的发言:
只要不是可燃液体或气体规范是允许穿越的,前提是做好全面封堵。


回复
雨过天晴
2004年07月21日 20:17:00
12楼

当然可以穿,作好防火封堵就ok了。

我作过的都是让结构在梁上预留孔洞,提前定位。估计又有人说结构不允许了。

还是和建筑结构商量一下吧。

回复
xupinsen
2004年07月21日 21:02:00
13楼
梁上可预埋钢管供电缆穿过
回复